Здравствуйте! Нужна помощь, хотел бы услышать мнение со стороны!
Проектирую ледовый дворец (Каток). Встал вопрос необходимости выполнения дымоудаления в нескольких основных помещениях.
А именно:
1. Зал с большим ледовым полем 30х60м
2. Зал с малым ледовым полем 20х40м
3. Помещение для машин по уходу за льдом
И тут появилась проблема, вернее спорт со специалистом ПБ.
1. Зал с большим ледовым полем 30х60м. Я считаю что согласно СП7 п.7.2 (ж) так как в зале на балконе 100 зрительных мест и на одного зрителя приходится почти 2м2
соответственно нет высокой плотности пребывания людей в нём не нужно делать противодымные системы;
2. Зал с малым ледовым полем 20х40м. Я считаю что согласно СП7 п.7.2 (ж) так как зал не имеет зрительных мест и нет высокой плотности пребывания людей
в нём не нужно делать противодымные системы;
3. Помещение для машин по уходу за льдом, тут вроде как стоянка, но считаю что не нужна механическая система, а достаточно при пожаре открыть наружные ворота.
А специалист ПБ, настаивает на организации в залах с ледовыми полями естественного проветривания через открывающиеся оконные проёмы, при чём без приводов а именно в ручную.
и организации механической противодымной вентиляции в помещение для машин по уходу за льдом
Хотелось бы услышать Ваше мнение из опыта проектирования подобных сооружений.