при расчете значение продольного осевого напряжения получилось отрицательное...
может ли такое быть?
продольное осевое напряжение - это скалярная или векторная величина?
нашел в СНиП 2.05.06-85 "Расчет трубопроводов на прочность и устойчивость" что:
σпрNS - продольные осевые напряжения, МПа, от расчетных нагрузок и воздействий (без учета изгибных напряжении) принимаются положительными при растяжении.
Следовательно величина векторная и отрицательные величины допускаются. но там же:
Δt — расчетный температурный перепад, принимаемый положительным при нагревании, °С.
у нас Δt – температурный перепад, ºС, принимается равным разности между температурой газа в процессе эксплуатации газопровода (наименьшей или наибольшей) и температурой, при которой фиксируется расчетная схема газопровода.
Пусть монтаж ведётся при +20. я так понимаю летом температура на глубине 1 м всё равно выше +20 не поднимется, а зимой у нас глубина промерзания - 1,4 м, следовательно на глубине 1 м температура, даже если принять, что зависимость t(h) линейная, будет -9 (tрасч=-32), тогда Δt = -9-20=-29
правильно или нет?
уточненный расчет - размер 38,1 кБ
что скажите правильный или нет?