Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Ярославна
Здравствуйте,очень срочно нужен пример расчета канализационной насосной станции и желательно чертежи.Если у кого есть плиззз поможите)))Заранее благодарна)))
andrey R
Так они разные, эти насосные. Подземные, наземные, с регулирующим резервуаром и без, hазличных производительностей и конструктивных исполнений, со стационарными насосами и погружными...
Почитайте книгу Турка, Минаева, Карелина "Насосы и насосные станции"
В инете зайдите на pump.ru
Яков
http://www.vzlet-omsk.ru/files/Tabl.pdf
andrey R
Яков, а почему Иртыш онли? smile.gif wink.gif
plumber
Цитата(andrey R @ Apr 26 2007, 21:10 )
Почитайте книгу Турка, Минаева, Карелина "Насосы и насосные станции"

Андрей а ссылочку на книгу не дадите ?
Олеся
Здравствуйте уважаемые специалисты! Проектирую КНС.
Подскажите пожалуйста есть ли необходимость устанавливать колодец с прочисткой на прямолийненой канализационной напорной сети(L= 60 м) с уклоном 0,05 в сторону приямка, из которого производится откачка.
Хотя предусматриваю отвод асениз.техникой при аварии и из КНС и из емкостей.
Подскажите.......
andrey R
Нафига на напорке прочистка? Да ещё и на 60 метрах? Не мудрите...
dudkas3
Цитата(Олеся @ 5.6.2007, 13:36) *
Здравствуйте уважаемые специалисты! Проектирую КНС.
Подскажите пожалуйста есть ли необходимость устанавливать колодец с прочисткой на прямолийненой канализационной напорной сети(L= 60 м) с уклоном 0,05 в сторону приямка, из которого производится откачка.

не надо прочисток никаких,..
как правило,напорная нитка водовода тупо дублируется, и именно на случай аварии или засорения...
т.е. у вас две параллельные трубы должно быть..
andrey R
Не тупо, а по СНИПу...
Михаил I
Цитата(dudkas3 @ 5.6.2007, 15:43) *
как правило,напорная нитка водовода тупо дублируется, и именно на случай аварии или засорения...
т.е. у вас две параллельные трубы должно быть..


не всегда две, бывает и одна. Зависит от категории.
Олеся
НЕ совсем поняла причем тут водовод?
КНС - для перекачки навоза в емкости! Дело в том, что в подобном литовском проекте предусмотрели прочистку, по нашим нормам необязательно... я так понимаю, что можно обойтись и без этого?
andrey R
Под водоводом коллеги понимают напорную трубу канализации. В литовском проекте какая консистенция навоза? Если не сильно жидкая, то может быть они и правы, это уже пульпа а не сточные воды... smile.gif
Олеся
Процентное соотношение воды и навоза в этом случае мне неизвестно! Для снятия корки с отстойника, лотков и приямка применяется обычный шланг с водой.

Еще вопрос! Напорный трубопровод канализации надо вынести за пределы площадки. Подключаюсь в колодце, далее по трассе 2 поворота, врезаюсь в сеть - колодец ставить необязательно?
andrey R
Если это не пульпа, то требования аналогичны требованиям к напорной канализации. Никакого эксклюзива. В пониженных местах - опорожнение, в повышенных - воздушник или вантуз (неоднозначно к этому многие относятся, ибо если что - будет фонтан). На коротких сетях этим можно пренебречь, оставив только возможность опорожнения сети.
Олеся
Спасибо!!!
Но все же др. вопрос! Напорный трубопровод канализации надо вынести за пределы площадки. Подключаюсь в колодце, далее по трассе 2 поворота, врезаюсь в сеть - колодец ставить необязательно?
andrey R
На напорке колодцы ставятся в пониженных местах (для установки спускника), в повышенных (для воздушника), в местах присоединений и установки арматуры. Онли smile.gif
Олеся
rolleyes.gif ))))))) Онли!
selin
Расскажите с чего начинать подбор канализационной насосной станции для перекачк4и дождевых стоков в с дорожного покрытия!Q=48л/сек!или скажите где прочитать об этом!Работаю недавно и не имею представления как это делать!Пожалйста очень срочно!
BUFF
Цитата(selin @ 16.8.2007, 9:27) [snapback]157073[/snapback]
Расскажите с чего начинать подбор канализационной насосной станции

с поиска... быстро нажимаем кнопку "поиск". в ней быстро набираем "насосная станция", читаем...
после этого начинаем не торопясь думать и задавать осмысленные вопросы smile.gif
andrey R
Цитата(selin @ 16.8.2007, 9:27) [snapback]157073[/snapback]
Расскажите с чего начинать подбор канализационной насосной станции

Минаев, Карелин "Насосы и насосные станции". Клал в кногохранилище.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.