Vano
Уважаемые форумчане,
помогите разобраться в ситуации, отдельная просьба к Игорю Борисову.

Ситуация:
Мною был выполнен проект холодоснабжения оборудования (при помощи водоохлаждающей холодильной машины), данных по сопротивлению оборудования не было, потребный напор соответственно определял по опыту - не первый объект с такой технологией.
Частотки первоначально заложенные в проект, вырезали, и не купили.
Наладка системы произведена не было - смонтировали, включили оборудование перерезали ленточку, запустили завод.
В процессе эксплуатации выяснилось, что из 7 насосов греются два, один как говорят сильно, второй не так.
Объект гарантийный у монтажников - пошли разбирательства - письма и тп.

Насос Grundfos TP 65-410/2, Номинальная мощность 7,5 кВт, номинальный ток 15 А.
Рабочая расчетная точка по проекту 53,7 м3/ч, Напор 34,6 м в. ст. потребляемая мощность 6,84 кВт,ток значит где то в районе 13,7 А должен быть.

Версия Заказчика.
По факту - письмо от Заказчику монтажниками соответственно мне температура корпуса эл двигателя 80 градусов, двигатель перегревается, потому что насос подобран не правильно - большое сопротивление системы. Письмо потом приложу отдельная песня.

Моя первая версия.
Первая моя на основе этого письма - поставили все таки частотники, и так как сопротивление системы больше расчетного оказалось, чтобы не уменьшать расход проектный увеличили частоту, насосы греются - версия провалилась , узнал частотники не стоят.
Моя вторая версия.
Сопротивление системы меньше расчетного, двигатель перегружен.
Прошу монтажников замерить расход, потребляемый ток и попробывать временно прижать задвижку - посмотреть какие будут изменения. Расходомера естественно нет, клещи нашлись.

Версия поставщика оборудования
Приехал представитель диллера -ничего не измеряя заявил насосы греются потому как подобраны неправильно, сопротивление системы мало. Уехал.

После него замерили монтажники.
С открытой задвижкой.
Ток по фазам: 10А, 9,2 А, 8,6 А.
На манометре напорном 5,5 бар, на всасывающем 0,6 бар.

Прикрыли, как говорят прилично, самый большой ток в фазе снизился до 7,5 А, давление на напоре подросло до 5,7 (все цифры по телефону)

Что смущает: судя по току и мощности двигатель не догружен, однако греется???
Разброс потребляемого тока по фазам 14%, нормально ли это?
(замерить напряжение могут только завтра).
Расход в ближайшее время точно не померят.
ВАши версии?
andrey R
Цитата(Vano @ 28.8.2007, 18:16) [snapback]161164[/snapback]
В процессе эксплуатации выяснилось, что из 7 насосов греются два, один как говорят сильно, второй не так.

Я не понял, у всех 7 насосов одинаковая нагрузка (сопротивление системы) или разная?
В какой точке кривой ку-аш работают насосы?
Vano
Цитата(andrey R @ 28.8.2007, 18:42) [snapback]161174[/snapback]
Я не понял, у всех 7 насосов одинаковая нагрузка (сопротивление системы) или разная?
В какой точке кривой ку-аш работают насосы?

Да нет все насосы конечно, разные, разные контура, это так для общая информация.
А хр её знает в какой - расход надо мерять, пока нечем монтажерам, пока тока есть информация по току и давлению.
civic
А как стоят насосы, количество немалое может 5 передавливают 2?
Vano
Цитата(civic @ 28.8.2007, 19:03) [snapback]161179[/snapback]
А как стоят насосы, количество немалое может 5 передавливают 2?

могут конечно, контура хоть и разные, но для резервирования меж собой соединяются, отсечены задвижками,
мысль конечно.
А по току кто может подсказать ток ниже номинального и расчетного, а насосы греются?
LordN
мне кажется начинать надо попорядку.
берем термометр и меряем температуру. и движка и воздуха. смотрим в паспорт. если числа, с учётом погрешностей выше паспортных, двигаемся дальше.
сфототать шильдик движка и насоса и сравнить с проектным.
снять кожух с крыльчатки охлаждения и покрутить вал рукой. крутиться должно легко, без явного торможения и блокировки.
напряжения по фазам и межфазам. если там всё нормально - мегаомметр, проверить сопротивление изоляции обмоток.
если и тут все хорошо, меряем ток поверенными клещами отдельно в каждой фазе вблизи клемника движка и потом все три фазы разом (должно быть = нуль, если не нуль - возможно межвитковое). неплохо б иметь тахометр чтоб проверить соответствие оборотов.
если и тут все хорошо - вот только тогда начинаем разбираться с системой, перепады надо(желательно) мерять одним и тем же манометром и т.д.
andrey R
Цитата(LordN @ 28.8.2007, 19:16) [snapback]161187[/snapback]
мне кажется начинать надо попорядку.
берем

Так Иван, насколько я понял, в основном телефонную трубку берёт, а на том конце - валенки... wink.gif smile.gif
LordN
Цитата(andrey R @ 28.8.2007, 22:27) [snapback]161191[/snapback]
Так Иван, насколько я понял, в основном телефонную трубку берёт, а на том конце - валенки... wink.gif smile.gif
если так, то тогда шансов мало. если там действительно какой-нить трабл/косяк, насос спалют, а его будут пытаться сделать крайним. а тут шансы довольно высоки.
Vano
Цитата(andrey R @ 28.8.2007, 19:27) [snapback]161191[/snapback]
Так Иван, насколько я понял, в основном телефонную трубку берёт, а на том конце - валенки... wink.gif smile.gif

Ну чтоб не менять по гарантии насосы, любой валенок сделает указанные выше операции.
Лев спасибо за советы - часть я упустил, о замере напряжения договорился сегодня - завтра будут мерить.
Результаты сообщу.

Цитата(LordN @ 28.8.2007, 19:43) [snapback]161200[/snapback]
если так, то тогда шансов мало. если там действительно какой-нить трабл/косяк, насос спалют, а его будут пытаться сделать крайним. а тут шансы довольно высоки.

Не Лев не высоки, - не произведена наладка систем, соответственно не подписывались акты мною, Заказчик отказался предоставить сопротивления оборудования.
Но крови попьют много.
Интересуюсь как проектировщик для себя, и как инженер на будущее.
VKV
Отвечаю по просьбе Игоря Борисова.
Проанализировав вышесказанное и рассмотрев характеристику электродвигателя в рабочей точке насоса ТР65-410/2
("После него замерили монтажники. С открытой задвижкой. Ток по фазам: 10А, 9,2 А, 8,6 А. На манометре напорном 5,5 бар, на всасывающем 0,6 бар.")
т.е перепад на насосе 49м, ток <10A, вывод однозначный: НАСОС работает не в режиме! Т.е. выходит за пределы рабочей характеристики по напору (работа на закрытую задвижку, так сказать) При таком раскладе рабочие токи падают, НО cosφ уменьшается (Обратите внимание cosφ<0.6!!!!) В результате чего токи Фуко, так называемые блуждающие вихревые токи греют проводники, как в электродвигателе, так и пусковой аппаратуры. На одном объекте именно из-за низкого cosφ выгорали автоматы 63 А, а при замере клещами токи были не более 40А. Прикрепляю характеристики:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Vano
Спасибо, за ответ.
Но при расходе в 5 м3/ч вырубала бы автоматика чиллер, температура на чиллере бы понижалась, на оборудование увеличилось значительно (проектный расход 53,7 м3/ч).
Так по моей просьбе монтажники временно зажали задвижкой насос как говорят наполовину, ток упал до 7,5 А и через час сработала защита чиллера.
Как я понимаю надо измерить расход на насосе, чтоб точно быть уверенным в диагнозе?
По эл части думаете все нормально, что нибудь надо замерить?
Если смотреть на ток потребляемый 8,6- 10 А, на то что чиллер не отрубается и на характеристику, при данном перепаде 49 метров, думаю точка должна быть в районе 18-20 м3/ч, тогда чиллер не вырубиться и на оборудовании не заметно нагрев будет не расчетный, похоже надо мерить расход....
Игорь Борисов
Цитата(Vano @ 28.8.2007, 23:48) [snapback]161267[/snapback]
Как я понимаю надо измерить расход на насосе, чтоб точно быть уверенным в диагнозе?
По эл части думаете все нормально, что нибудь надо замерить?

Обязательно надо смотреть расход... это главный параметр у циркуляционников... из-за завышенного греются подшипники двигателя, из-за пониженного - провода... насос должон работать в пределах характеристики... Кстати, у ТР-шек во фланце даже дирочка под расходомер предусмотренна... для ввода в эксплуатацию...
По эл.части меня смущает достаточно высокий процент ассиметрии фаз...

ТР-шка, при работе в режиме, практически неубиваеммый агрегат...
Vict
сопротивление системы больше расчетного....скорее всего где то передавливание контура.
Vano
Всем спасибо за ответы.
Причина найдена.
Причина была в электрике - попозже отпишусь.
Vano
Интересная задачка была - потребляемый ток ниже номинального, а насос греется.
Вариант о том, что насос работает на как на закрытую задвижку вызывал у меня сомнения, при всей очевидности, так как расход в системе был 30-50% от проектного потому как холодильная машина рабола в расчетном режиме и по аварии не отключалась (насос в контуре испарителя холодильной машины).
Оказалось (со слов наладчиков):
При при сдаче систем Заказчику выщибало тепловое реле в цепи насоса, чтобы сдать системы автоматчики монтажников переподключили обмотку эл двигателя со звезды на треугольник, сделали это втихую не сказав об этом монтажникам энергетикам (разные фирмы). Защиту перестало вырубать. Так и сдали - система отработала в таком режиме несколько месяцев, с пониженной частотой вращения насосс, насос грелся.
Сейчас поменяли тепловое реле, переподключили обмотки с треугольника на звезду - упал перепад с 5 бар до проектных 3, перестал греться.
Спасибо всем за помощь.

А вот само письмо службы эксплуатации, с чего все началось - версия эксплутационщиков.
1. Охлажденная вода +7ºС(Чиллер №1).
Для уверенной работы чиллера №1 необходимо в точке 2 поддерживать давление воды 2÷2,5 кг/см². Поддерживать такое давление обратной воды возможно только при условии, что насос PU2(точка1) на выходе будет поддерживать давление 5÷6 кг/см².
В таком режиме в настоящее время и работает схема подачи охлажденной воды +7ºС. Но в этом режиме электродвигатель насоса работает с перегрузкой и при критических температурах нагрева статора двигателя(допустимая температура статора +80ºС) при том, что в работу включены только 2 экструдера.
Это происходит из-за не правильного выбора насоса, электродвигателя по мощности и диаметров трубопроводов на всасе и выходе из насоса. Так все магистральные трубопроводы смонтированы с диаметром условного прохода Ду-100 мм., а на насос PU2 смонтировано сужение до Ду-60 мм(на 40%!). Чтобы прокачать объем воды трубопровода Ду-100 через объем Ду-60, мощность электродвигателя и насоса нужно увеличить на 40%.
2. Охлажденная вода +18ºС(Чиллер№2).
Схема подачи охлажденной воды +18ºС работает лучше т.к. уменьшение диаметра выполнено всего на 20%. Но при увеличении нагрузки электродвигатель будет перегреваться.
andrey R
Вона как... biggrin.gif
LordN
как только движок не сгорел, не понятно... ну орлы, слов нет...
Vict



Что то здесь не так...пробл. думаю не только в электрике
1. На манометре напорном 5,5 бар, на всасывающем 0,6 бар.
2. Так все магистральные трубопроводы смонтированы с диаметром условного прохода Ду-100 мм., а на насос PU2 смонтировано сужение до Ду-60 мм(на 40%!). При норме 65.
3. так как расход в системе был 30-50% от проектного

Думаю если не разобраться, пробл. еще возникнут ...
Vano
Цитата(Vict @ 31.8.2007, 21:02) [snapback]162474[/snapback]
Что то здесь не так...пробл. думаю не только в электрике
1. На манометре напорном 5,5 бар, на всасывающем 0,6 бар.
2. Так все магистральные трубопроводы смонтированы с диаметром условного прохода Ду-100 мм., а на насос PU2 смонтировано сужение до Ду-60 мм(на 40%!). При норме 65.
3. так как расход в системе был 30-50% от проектного

Думаю если не разобраться, пробл. еще возникнут ...


Ну будущее мне не известно, тем более на расстоянии. Расходы не померены, поэтому о режиме работы насоса ничего сказать не могу. Однако то что он не греется и и оборудование охлаждается в расчетном режими меня радует.
Насос Ду 65, участок тр-да Ду65, далее переход 65/100, а как иначе монтируют насосы в сеть? Ду60 - это описка службы эксплуатации видимо.
Привел письмо - меня улыбнули выводы об потреблении насосом энергии на 40%, из-за двух полметровых участков Ду65.
На манометрах сейчас расчетный перепад в 3 бара, на подающем давление после манипуляций 3,5 бара.
Меня полученный результат как проектировщика устраивает - чиллер работает, оборудование охлаждается, температура холодоносителя расчетная.
Что еще нужно для счастья проектировщика.
Более подробно узнать ничего не могу - объект сдан информацию получаю по телефону.
Даи что это норма 65? не совсем понял мысль.
LordN
Цитата(Vano @ 31.8.2007, 22:05) [snapback]162446[/snapback]
Интересная задачка была - потребляемый ток ниже номинального, а насос греется.
Вариант о том, что насос работает на как на закрытую задвижку вызывал у меня сомнения, при всей очевидности, так как расход в системе был 30-50% от проектного потому как холодильная машина рабола в расчетном режиме и по аварии не отключалась (насос в контуре испарителя холодильной машины).
Оказалось (со слов наладчиков):
При при сдаче систем Заказчику выщибало тепловое реле в цепи насоса, чтобы сдать системы автоматчики монтажников переподключили обмотку эл двигателя со звезды на треугольник, сделали это втихую не сказав об этом монтажникам энергетикам (разные фирмы). Защиту перестало вырубать. Так и сдали - система отработала в таком режиме несколько месяцев, с пониженной частотой вращения насосс, насос грелся.
Сейчас поменяли тепловое реле, переподключили обмотки с треугольника на звезду - упал перепад с 5 бар до проектных 3, перестал греться.
....................
Иван, вот что те монтажники сделали главного - это изменили подключение со звезды на треугольник! все остальное не существенно, т.к. я бы просто не стал верить словам тех деятелей и что на сам деле, какие токи и напруги - это на воде вилами...

кста, потребуй от наладки хотя бы оценить расход через чиллер по косвенным признакам - по перепаду температур вх/вых при работе вблизи рабочей точки (+7..+12) на полной мощности(ну или хотябы пусть оценят процент загрузки чиллера). как правило он должен быть близок к 5К(с поправкой на коэф.загрузки чиллера). если больше или сильно меньше - заставляй разбираться, иначе угробят технику как два пальца об асфальт.
Vano
Да Лев понимаю, чо все цифры "со слов больного".
По поводу чиллера узнаю, при хорошем раскладе сам съезжу посмотрю, что да как.
Vict
ИМХО
Насколько мне помнится подключение звездой делается когда разность напряжения, и треугольником когда одинаковые напряжения. Т.е. двигл насоса 380 В, напряжение сети 220 или 600 – подключение звездой, если напряжение сети 380 – треугольником. Вряд ли с завода изготовителя насос пришел с соединением звездой, т.е. никто втихаря ничего не переключал…если не был настроен насос на пуск звезда –треугольник. Сейчас переключив на постоянную звезду, при напряжении сети 380 В(?) думаю через время двигл выйдет из строя.

Цитата
Сейчас поменяли тепловое реле, переподключили обмотки с треугольника на звезду - упал перепад с 5 бар до проектных 3
На манометре напорном 5,5 бар,
Прикрыли, как говорят прилично, давление на напоре подросло до 5,7

Но при расходе в 5 м3/ч вырубала бы автоматика чиллер,
Так по моей просьбе монтажники временно зажали задвижкой насос и через час сработала защита чиллера.


И ранее, и сейчас делаю вывод что была работа на большое сопротивление, т.к при перекрытой задвижке увеличение давления всего на 0.2 бара. Если исходить из того что сопротивление системы постоянно(2,5 бара) при открытой задвижке, после переключения на звезду давление упало до расчетных 3,5 бар – насос работает в «пол мощности», скорость жидкости понизилась, сопротивление системы упало. Но служба эксплуатации пишет
Цитата
Для уверенной работы чиллера №1 необходимо в точке 2 поддерживать давление воды 2÷2,5 кг/см². Поддерживать такое давление обратной воды возможно только при условии, что насос PU2(точка1) на выходе будет поддерживать давление 5÷6 кг/см².


Общий вывод(предложение)
восстановить насос на заводские настройки(переключить на треугольник при условии напряжения сети 380)
разобраться почему на входе насоса 0.6 бар(где пережато)
замерить температуры чиллера при нынешней работе
все ищут крайнего.

Кстати исходный расход в системе исходя из цифр
Цитата
5.5, 5.7 бара 5 м3/ч через час
~ 50 м3/ч

Обьем воды в системе ~20 кубов?


Игорь Борисов
Цитата(Vict @ 2.9.2007, 22:46) [snapback]162619[/snapback]
ИМХО
Насколько мне помнится подключение звездой делается когда разность напряжения, и треугольником когда одинаковые напряжения. Т.е. двигл насоса 380 В, напряжение сети 220 или 600 – подключение звездой, если напряжение сети 380 – треугольником.


Малые мощности - 220-240 D - 380-415 Y
Большие мощности - 380-415 D - 660-690 Y
LordN
Цитата(Игорь Борисов @ 3.9.2007, 2:21) [snapback]162620[/snapback]
Малые мощности - 220-240 D - 380-415 Y
Большие мощности - 380-415 D - 660-690 Y
необязательно.
есть еще варианты D/YY и т.п.

всё это гадание на кофейной гуще.
ситуацию можно былоб прояснить имея цифры, а так...
Vano
Цитата(Игорь Борисов @ 2.9.2007, 23:21) [snapback]162620[/snapback]
Большие мощности - 380-415 D - 660-690 Y


Да так, перепутал - где то в голове засела схема переключения треугольник/звезда для снижения пускового тока.
Что там на самом деле не знаю, мне было сказано что соедение обмоток двигателя было не по инструкции, поменяли - трабл исчез.
Давайте гадать не будем, так информации больше не будет до следующего трабла.
tiptop
Цитата(Vano @ 4.9.2007, 14:26) [snapback]162818[/snapback]
соедение обмоток двигателя было не по инструкции, поменяли - трабл исчез.

У меня был такой же случай с насосом Grundfos мембранной установки.
AAANTOXA
Воспользуюсь темой Vano.
Проблема : система чиллер-фанкойл. Проект делала одна организация, монтировала вторая, домонтировала третья, пусконаладку осуществляет ... еще не знаю кто .
Делаем пробные пуски насосов . Насосы на контур фанкойлов (Грундфос NB 80-200/211)(180 кубов в час, 57 метров., 45 кВт) гудят и вибрируют. По звуку работают примерно как болгарка без подшипников только немного потише smile.gif
по инструкции к насосу макс шум должен быть 66-71дБА
также есть замечания к монтажу :
1) по инструкции перед виброизоляторами должны стоять проставки . Их нет . - влияет-ли это значительно на работу насоса?
2) на всасе должен быть односторонний переход с большего на меньший диаметр . Он не односторонний. Монтажники говорят что на то есть воздухооотводчик на всас линии. Он действительно есть но может ли это нарушение инструкции значительно влять на работу насоса ?.

Пробуем пускать на "закрытую задвижку" - никакой разницы - шумят.

кто-нибудь может написать ликбез по пусконаладке для чайников )))))))) ?
и вообще ваши мысли по этому поводу
TTD
Теоретически возможно что при работе насосов воздухоотводчики не отводят достаточное количество воздуха и часть пузырьков увлекается потоком воды до внезапного сужения перед всасом, образуя там большой воздушный пузырь, который регулярно выдает порции воздуха на всас => кавитация. это так, хвантазии...
jota
Я бы с этими вопросами обратился бы сразу в представительство Grundfoss или написал бы письмо прямо на фирму. Пусть у них голова болит.....
AAANTOXA
у них голова не болит . они просто сказали - платите денежку и сертифицированые специалисты приедут и проведут пусконаладку . ориентировочная цена пусконаладки такого насоса 500 евро. Начальство пока думает )))))

у кого-нибудь есть фотки больших насосов? Интересует как делают под них основание ? в инструкции по монтажу грундфус NB требуется насос поставить на бетонный постамент а этот постамент уже на виброизоляторах на пол. Масса постамента 1,5-5 х масса насоса. Чем массивнее тем меньше шума. Насос этот весит 450 кг - постамент соответственно минимум 700 кг . + 450 кг сам насос = 1150. Насосов 2 штуки таких больших = 2300 . Остальные (всего 10 насосов) поменьше но тоже ... задание конструкторам на стадии проектирования здания на такие сконцентрированые нагрузки никто не давал естессно ..... но этого уже не исправишь . Мне просто интересно увидеть как должно выглядеть правильное основание под насос.
И если можно опишите словами с каким уровнем он шумит, на что это похоже smile.gif я понимаю это бред словами описывать уровень шума но... малоли может он так и должен реветь ..... просто я так не считаю ))))
jota
От простого к сложному:
1. Возможно, что такой звук и должен быть. Т.е. если есть сомнения, лучше сделать замеры, а потом поднимать бучу....Есть приборы, определяющие уровень звукового давления - их можно одолжить. Перед этим удостоверится по пасспорту: на каком расстоянии от насоса декларированный уровень.
2. Я бы проверил клещами токи на фазах и сверил бы по характеристикам.
Проверил бы соответствие производительности и давления хотя бы косвенным способом - зная перепад давления до и после насоса, по потребляемому току нашёл бы истинную рабочую точку.
Если все параметры соответствуют норме, тогда к конструктивам, т.е. то, что Вы собираетесь проверить.

BUFF
Цитата(jota @ 24.7.2008, 20:37) [snapback]275120[/snapback]
От простого к сложному:

Ша. Уже никто никуда не идет... там уже нарушено все, что можно было нарушить - от СНиП 2.02.05-87 до рекомендаций производителя...
высота фундамента под этот насос должна быть порядка метра - при тех размерах фундамента в плане, какие на фото (я навскидку взял 1200х400)
если нет задания - никто его не делал. Если бы его делали - то онанизма черного металла под насосом бы не оказалось, фундамент был бы под нужную высоту. Такое ощущение, что поставили на существующий фундамент... Минимальная масса фундамента машины с динамической нагрузкой - 2,5 массы машины (если лень считать от оборотов), и тогда не нужны виброоснования под фундамент - он погасит все вибрации. Имеете воздух в насосе, повышенную вибрацию, металл под насосом вам там еще шума добавляет. Интересно, хто аффтар этого очаровательного решения? Всас я вообще не понял - где там переход? Ну и рекомендации производителя насчет вибровставок положено соблюдать... А ток и перепад - мерять, скорости на всасе проверять.
Грунды приедут, посмеются и уедут.
jota
Вы, коллега, сразу к сложному.....
А я осторожно, без затрат - померять и посмотреть денег не стоит, и времени немного. Но выводы в одном направлении сразу ясны будут: в режиме насосы или нет, звук выше нормативного или нет....
А что Грунды будут смеятся - они с этого всегда начинают.....
AAANTOXA
Цитата(BUFF @ 24.7.2008, 21:36) [snapback]275138[/snapback]
уже нарушено все, что можно было нарушить - от СНиП 2.02.05-87 до

если можно - поподробнее где СНИП нарушили ато у меня дома стройконсультанта нету. с рекомендациями производителя уже сам разобрался...

Цитата(BUFF @ 24.7.2008, 21:36) [snapback]275138[/snapback]
высота фундамента под этот насос должна быть порядка метра - при тех размерах фундамента в плане, какие на фото (я навскидку взял 1200х400)
если нет задания - никто его не делал. Если бы его делали - то онанизма черного металла под насосом бы не оказалось, фундамент был бы под нужную высоту. Такое ощущение, что поставили на существующий фундамент... Минимальная масса фундамента машины с динамической нагрузкой - 2,5 массы машины (если лень считать от оборотов), и тогда не нужны виброоснования под фундамент - он погасит все вибрации.

не понял. Делаем куб из бетона и он гасит вибрации? Но он же сам будет стоять на перекрытии (кстати это верхний этаж , под ним офисы...) и передавать шум дальше по конструкциям. Я так понял что массивное основание за счет своей массы и соответственно иннерции минимизирует вибрации, а виброизоляторы под ним "не передают" вибрации и шум дальше..... а какже без виброизоляторов - какой тогда смысл?
Цитата(BUFF @ 24.7.2008, 21:36) [snapback]275138[/snapback]
Имеете воздух в насосе

видимо да потому как насос колбасит . но спускники все открывали .... как его (воздух) еще оттуда доставать не знаю
Цитата(BUFF @ 24.7.2008, 21:36) [snapback]275138[/snapback]
металл под насосом вам там еще шума добавляет. Интересно, хто аффтар этого очаровательного решения?

хто хто ... как не в россии живем. хто. Примерно это было так (ну ИМХО) : субподрядчики сделали проект. Я куски здесь выкладывал и ругался на них а вы (ну многие из вас) их защищали - мол все там более менее по ГОСТ. Никаких узлов там прорисовано небыло. Планировки , схемы, аксонометрия и тп... все в плоскости все убогенько.... Монтаж .... Авторский надзор за монтажем был от субподр. видимо их все устроило. Я это все видел но это не мой раздел я в него тогда не вникал. Пришел , посмотрел , ушел . (монтажники чуть не придушили приняв меня за проектировщика ХС - не устроила их аксонометрия категорически - в итоге ваяли по месту потому как чертеж смысловой нагрузки не нес)
Основание делали по указке конструкторов . Конструктора не поинтересовались у ОВшников какое основание нужно.... сделали видимо как сами посчитали нужным. Металлич раму судя по всему сделали монтажники те кто хладоцентр варил - там на всасе D250 сложно подходит - под отметку её видимо подстраивались. На этаже выполнен плавающий пол но ! места установки насосов плавающиий пол специально аккуратно огибает - островки такие для насосов получились . Зачем это сделано непонятно. Злой умысел видимо )))
Цитата(BUFF @ 24.7.2008, 21:36) [snapback]275138[/snapback]
Всас я вообще не понял - где там переход? Ну и рекомендации производителя насчет вибровставок положено соблюдать... А ток и перепад - мерять, скорости на всасе проверять.
Грунды приедут, посмеются и уедут.

на выбросе видите переход? Вот и на всасе такойже примерно . только на всасе 250/100 а на выбросе 250/80.
на счет вибровставок согласен конечно - теперь буду знать. ОПЫТ сын ошибок трудных )))))
завтра будем думать на счет замеров тока и тд и тп

да не в режиме они (либо воздух) я конечно до того таких больших насосов ни разу не пускал но абсолютно уверен что НЕ ДОЛЖНО ЕГО ТАК КОЛБАСИТЬ/ по инструкции у него МАКСИМАЛЬНЫЙ шум 66-71 дБА

ФОТКИ ЕСТЬ У КОГО_НИБУДЬ???
инж323
"ориентировочная цена пусконаладки такого насоса 500 евро. Начальство пока думает )))))"
Не умеешь сам- позови того кто умеет.А 500 это что то совсем мало- может это тот кто рассчитывает ,что мол за эти 500 голову не оторвут,когда не слелаю?
Странно.Мозги стоят дороже и воля к достижению результата стоит дороже.
А диффузоры сразу смените- э
тио порно высшего класса.Глаза режет.
AAANTOXA
какие диффузоры? переходы в смысле?
начальство оно далеко от всего этого она как думает . чиллер это большой холодильник , купил , привез , в розетку включил - работает.... когда ему начальству обьясняешь что там есть косинус фи то оно думает
1) подчиненный идиот и где только таких учат
2) меня пытаются обмануть и запудрить мозг - у всех все работает а у нас косинус фи какойто образовался.....

да видимо так и будет - раскошелятся в итоге но основание и обвязка это все равно на нас - надо разобраться что и как должно быть
BUFF
Цитата(инж323 @ 24.7.2008, 22:40) [snapback]275168[/snapback]
Не умеешь сам- позови того кто умеет.А 500 это что то совсем мало- может это тот кто рассчитывает ,что мол за эти 500 голову не оторвут,когда не слелаю?

хехехе... за 500 евро Грунд может в данном случае написать правду, заверенную печатью: и проектировщики и монтажники - чудаки с большой буквы М, и в их случае это не лечится. Что называется - это не диагноз, это - Судьба.
Цитата(AAANTOXA @ 24.7.2008, 22:19) [snapback]275153[/snapback]
если можно - поподробнее где СНИП нарушили ато у меня дома стройконсультанта нету. с рекомендациями производителя уже сам разобрался...
не понял. Делаем куб из бетона и он гасит вибрации? Но он же сам будет стоять на перекрытии (кстати это верхний этаж , под ним офисы...) и передавать шум дальше по конструкциям. Я так понял что массивное основание за счет своей массы и соответственно иннерции минимизирует вибрации, а виброизоляторы под ним "не передают" вибрации и шум дальше..... а какже без виброизоляторов - какой тогда смысл?

фундамент под машины с динамическими нагрузками (например, с вращающимися частями) - рассчитывается. По вышеупомянутому СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". Или большая масса - или виброизоляторы.
При высоких нагрузках - и то, и другое. И никакой передачи усилий на несущие конструкции здания...
про офисы этажом ниже Вы стыдливо промолчали. В такой ситуации - тем более выдается задание на плавающие фундаменты, которое в вашем случае "естественно" не было выдано. Вынужден отметить, это так же "естественно", как инцест, например...И конструктора начинают яростно считать и делать фундаменты, громко матеря всех, кто имеет к этому малейшее отношение - причем, более чем заслуженно. Задачка та еще...
Цитата(AAANTOXA @ 24.7.2008, 22:19) [snapback]275153[/snapback]
на выбросе видите переход? Вот и на всасе такойже примерно . только на всасе 250/100 а на выбросе 250/80.
на счет вибровставок согласен конечно - теперь буду знать. ОПЫТ сын ошибок трудных )))))
завтра будем думать на счет замеров тока и тд и тп

короткий концентрический переход на всасе 250/100 с воздухоотводчиком... какое элегантное решение...
где Викт? в аналы, срочно clap.gif
Цитата(AAANTOXA @ 24.7.2008, 22:19) [snapback]275153[/snapback]
НЕ ДОЛЖНО ЕГО ТАК КОЛБАСИТЬ/ по инструкции у него МАКСИМАЛЬНЫЙ шум 66-71 дБА

это не насос колбасит... это тех, кто это мммм... если можно так выразиться, запроектировал и построил, колбасит.
Антон, шум у него - в рабочем режиме, а не когда черте-че и сбоку бантик.
Хехехе... а где гарантии, что и насос-то правильно подобрали?
Цитата(AAANTOXA @ 24.7.2008, 22:19) [snapback]275153[/snapback]
ФОТКИ ЕСТЬ У КОГО_НИБУДЬ???

могу поделиться ссылками на порносайты.... к концентрическим переходам и мет. фундаментам под насосы - в самый раз
фотки чего Вы так громко хотите?
AAANTOXA
Ну повеселитесь повеселитесь мне не жалко - лишбы помогли ))))) тем более не я проектировал. Но мне это сдавать заку )))))
фоток хочу ПРАВИЛЬНЫХ переходов чтобы посмотреть какие они должны быть . И оснований под насосы и .... ну вообще просто фоток хладоцентров/ИТП с большими насосами где все более-менее правильно сделано. Хм правда там оно все уже наверняка будет в изоляции и в кожухах - ничего не увидишь... но все равно если есть - либо люда выложите либо мне на почту . Пожааааалуйста smile.gif
про офисы этажом ниже Вы стыдливо промолчали. В такой ситуации - тем более выдается задание на плавающие фундаменты, которое в вашем случае "естественно" не было выдано.- я написал что внизу этажи. да и какая разница - шуметь насос не должен вне зависимости где этажи вверху или внизу. Кстати внизу не просто этажи , внизу VIP этаж smile.gif)))). Плавающий пол я тоже написал - сделали . только как-то странно см мой пост (№34).

Вспомнил - я как раз был там когда сварщик эти переходы варил . Если присмотритесь там видно что каждый переход сварен из нескольких деталей... он тогда ругался что ему привезли не то что он заказывал .... я еще тогда подумал "хм блин какой сложной формы они оказывается должны быть прям фигурное литьё " ))))))))
AAANTOXA
Хехехе... а где гарантии, что и насос-то правильно подобрали?
вот задумался сейчас . где гарантии. А где они вообще? В смысле у других. Ведь таблицу гидравлического расчета никто в проект не вкладывает - как их проверишь. Только самому пересчитывать всю систему.
С фундаментами тоже самое - сколько (немного) смотрел чужих проектов не помню чтобы кто-то там указывал массу фундамента. Обычно планы, принцип схема, аксонометрия. Если привязки и отметки есть уже хорошо . Бывает что и нет их.
а они там изоляцию клеют rolleyes.gif а тут светит судя по вашим постам делать другой фундамет, поднимать насос , переделывать переходы , короче много чего переваривать ....
Young
Извиняюсь, что вклиниваюсь, но по прочтению темы свой вопросец назрел. Критична ли вибрация для насосов АПТ? То есть насосов запускаемых раз в год, по польшим праздникам. Как исходники: есть готовая насосная АПТ, насосы К 100-65-250 (2шт) установлены на фундамент 1400х1400х300(h). Нормально ли это?
AAANTOXA
Вот вам план хладоцентра и аксонометрия.
Сейчас неформально общаюсь с авторами . Они с пеной у рта говорят что проект качественно выполнен и тд и тп что все по нормам и тд и тп ........
Моё начальство ЭТО приняло и ЗА ЭТО заплатило деньги и более того этуже контору наняло делать следующий проект.....
ssn
а почему так уж сразу металическое основание и не правильно?
другое дело что оно тоже считается, но по моему выполняется сплошь и рядом... и не на таких агрегатах... правда потом как правило заливается на половину, но тем не менее....
jota
Цитата(AAANTOXA @ 25.7.2008, 0:56) [snapback]275232[/snapback]
Ведь таблицу гидравлического расчета никто в проект не вкладывает - как их проверишь. Только самому пересчитывать всю систему.

Зачем пересчитывать. Нужно только мощность охлаждения и разница Т2-Т1, обычно 5*С и всё, - определяете дебет. Но как измерите?.... Только косвенно, померяв ток клещами, по току на характеристике "мощность-ток" - есть в пасспорте или в инете, определяете мощность т.е. По перепаду давлений до и после насоса с одной стороны и по потребляемой электрической мощности с другой, косвенно определяете производительность насоса.....м3/ч и сравниваете с первым расчётным дебетом.
AAANTOXA
продолжение: встретил сейчас монтажника . ну что грю - больше не пускали, ничего не делали?
- пускали , делали.
- гремят?
- нет )))
- как нет? что сделали?
- улитку насоса прижимают к корпусу болты вот мы их ослабили - шума стало гораздо меньше + еще чтото с металлич рамой этой сделали.....

вот так вот. как увижу что они там сделали отпишу ))))))
jota
Вот-вот, от простого к сложному. Слесарь чутьём понял, что что-то надо "на одну винтку" покрутить.... biggrin.gif
А мы тут в теорию.... проще надо жить!
BUFF
Цитата(Young @ 25.7.2008, 6:31) [snapback]275240[/snapback]
Как исходники: есть готовая насосная АПТ, насосы К 100-65-250 (2шт) установлены на фундамент 1400х1400х300(h). Нормально ли это?

300(h) - это высота наружной части фундамента. А еще есть внутренняя - в полу.
Антон, масса фундамента не показывается на чертежах инженерки за ненадобностью. Когда выдаете задание строителям - рисуете фундамент, указываете массу агрегата, и отметку верха. Строители считают остальное. Масса фундамента и объем бетона идут в чертежи КЖ.
А по поводу монтажников - Инж четко охарактеризовал их деятельность в данном случае.
Vano
Антон, ну что там с насосами? Ток меряли?, расход? - соответствует ли рабочая точка проектным значениям?
ПС
Те насосы, с которых начиналась тема работают пока новых траблов не было.
AAANTOXA
нет пока новостей нет

повторяю просьбу - если у кого-то есть фото насосов от 20 кВт выложите пожалуйста . Интересует обвязка , фундаменты и тд и тп
AAANTOXA
Еще раз : неужели ни у кого нет фото солидного хладоцентра или ИТП с насосами? Или не хотите поделиться?