Уважаемые коллеги.
Сейчас в разработке (ТЗ на стадию П) ситема оборотного водоснабжения технологии с вентиляторными градирнями, так как стадия П вопрос пока теоретический.
Ситуация такая система с разрывом струи, то есть горячая вода с оборудование поступает через шланги в трапы (воронки), далее ветки с самотечные ,далее самотеком в накопительный бак горячей воды при помощи.
Температура воды рабочая постоянная 50 градусов, в отдельных трапах (от отдельного оборудования) аварийно и кратковременно может быть 100, система работает круглогодично - технология работает без остановки 15 лет после чего выкидывается и система оборотки вместе с ней.
Диаметры веток 100-200 мм, магистралей 300-500 мм.
Пробывал подобрать разные трубы кроме стальных электросварных оцинкованных по ГОСТ 10704,
но ПЭ (ПНД) не подходит по температуре и её при моих температурах надо класть на жесткую подложку,
ВЧШГ 500 диаметром нет, полипропилен как для канажки то же не подходит - под него нужна постоянная подложка - чтобы не провисал, остается только труба 10704.
ЖБ - тож самое вес такой, что её класть надо на что то.
Нержавейка диаметрами свыше 125 мм это экзотика.
Но по сути эта линия является канажкой - сколько в таких условиях работы проживет труба?
Может я пропустил что из имеющихся на рынке труб?