Здравствуйте. Помогите ответом на следующий вопрос : Возможно ли подключение напорного патрубка сололифта (фекального насоса фирмы Grundfos) в безнапорный канализационный стояк dn 50 ?
andrey R
Хоть бы сказали параметры этого "унитаза с моторчиком"... они ж разные wink.gif
smash
Практически, таковым он и является smile.gif . Расчитан на подключение одного унитаза. Напор развивает до 6 метров при подаче 0.1 л/с, 2,5 метра при 1 л/с. Если вам еще что-то нужно пожалуйста спрашивайте.
volka
Цитата(smash @ 1.11.2007, 23:14) [snapback]184500[/snapback]
Практически, таковым он и является smile.gif . Расчитан на подключение одного унитаза. Напор развивает до 6 метров при подаче 0.1 л/с, 2,5 метра при 1 л/с. Если вам еще что-то нужно пожалуйста спрашивайте.

укажите напор, который вам по расчету нужен довести до стояка (не более) для его отрегулировки при монтаже и тогда подключайте (с разрывом струи), и установкой обратного клапана на стояке перед этим подключением (если получится подключать к горизонтальному тр-ду)
andrey R
Так мне то ничего не нужно, это ж Вы спрашиваете smile.gif Нужно знать, какой у него будет расход в Вашем конкретном случае. Стояк то пропустит и литр в секунду, а вот его горизонтальный участок может при этом работать полным сечением и срывать затворы на сифонах. Таким образом, нужен конкретный расход и конфигурация сети.
А дальше - проверяете на пропускную способность свою сеть.
BUFF
Цитата(smash @ 1.11.2007, 22:14) [snapback]184500[/snapback]
Если вам еще что-то нужно пожалуйста спрашивайте.

clap.gif чего Вы еще не понимаете, андрей R? biggrin.gif bleh.gif что Вам еще нужно-то? biggrin.gif
andrey R
Канализацию с разрывом струи? blink.gif
OlgaO
Цитата(volka @ 1.11.2007, 22:32) [snapback]184506[/snapback]
и тогда подключайте (с разрывом струи), и установкой обратного клапана на стояке перед этим подключением

Да, вот мне тоже интересно, и разрыв струи и обратный клапан на стояке. Поясните, плиз!
smash
Цитата(BUFF @ 1.11.2007, 19:35) [snapback]184509[/snapback]
clap.gif чего Вы еще не понимаете, андрей R? biggrin.gif bleh.gif что Вам еще нужно-то? biggrin.gif


Нужно для того, чтоб дать ответ на мой вопрос.
volka
Цитата(OlgaO @ 2.11.2007, 0:57) [snapback]184528[/snapback]
Да, вот мне тоже интересно, и разрыв струи и обратный клапан на стояке. Поясните, плиз!

м-да...сорри..."разрыв струи"-это видимо из другой темы я biggrin.gif .
А на счет обратного клапана, хотела сказать,что его установить на горизонт. трубопроводе перед подключением напорного тр-да от насоса. Т.к. думаю, что речь идет об унитазе в подвальном помещении, который надо подключить скорее уже к горизонт. сборному тр-ду, а то ведь если есть стояк-тогда зачем насос и все эти трудности?..
AlexStar
А в этих насосах разве нет встроенных обр.клапанов?
Михаил I
я смотрю каждый месяц эта тема возраждается smile.gif
Насосник
Да и в инструкции на сололифт все описано
andrey R
А инструкция висит на их официальном сайте. Открываем, читаем... smile.gif
volka
Цитата(AlexStar @ 2.11.2007, 8:57) [snapback]184568[/snapback]
А в этих насосах разве нет встроенных обр.клапанов?

Да у насоса -то есть конечно обр. клапан, а я предлагаю поставить клапан на тр-де, к которому подключается отводной от насоса! т.е. на сборном К3 в подвале, чтоб не дай бог насос не закачал в обратную сторону (к потребителям), а качал только по направлению к выпуску.
Сантехник
Ну тогда не надо ограничиваться одним можно и больше клапанов. к тому же они ограничат расход насоса и труба будет работать с нужным наполнением. Кто знает коэф местных сопротивлений обратного клапана сололифта откликнитесь плиз

Ура я снова с Вами хочется всем помочь советом , всех осчастливить
OlgaO
Цитата(Сантехник @ 2.11.2007, 10:56) [snapback]184672[/snapback]
Ура я снова с Вами хочется всем помочь советом , всех осчастливить

А Вы разве отлучались? Вроде бы как радовали Вы нас своими словами в эти дни. Я точно с Вами разговаривала на этой неделе.
Помочь советом - это хорошо!
Сантехник
Да Ольга опять Вы biggrin.gif правы
OlgaO
Цитата(Сантехник @ 2.11.2007, 11:14) [snapback]184685[/snapback]
Да Ольга опять Вы biggrin.gif правы

Стараюсь smile.gif
Skorpion
Цитата(smash @ 1.11.2007, 21:48) [snapback]184490[/snapback]
Здравствуйте. Помогите ответом на следующий вопрос : Возможно ли подключение напорного патрубка сололифта (фекального насоса фирмы Grundfos) в безнапорный канализационный стояк dn 50 ?

Сололифт снабжен измельчителем и встроенным обратным клапаном. Установка обратного клапана на напорной линии от сололтфта не требуется. К самотечному стояку надо подключиться через косой троник. Максимальный диаметр напорной линии от сололифта фирмы Grundfos 32 мм. Можно ли подключиться к самотечному стояку d=50 мм - вопрос спорный. Фирма почему-то не дает производительность откачки.
Насосник
Цитата(Skorpion @ 2.11.2007, 14:58) [snapback]184737[/snapback]
Сололифт снабжен измельчителем и встроенным обратным клапаном. Установка обратного клапана на напорной линии от сололтфта не требуется. К самотечному стояку надо подключиться через косой троник. Максимальный диаметр напорной линии от сололифта фирмы Grundfos 32 мм. Можно ли подключиться к самотечному стояку d=50 мм - вопрос спорный. Фирма почему-то не дает производительность откачки.

В каталоге произволителя приведена гидравлическая кривая. Стройте характеристику сети и находите производительность откачки.
civic
А еще у них написано (для PWC-3), что:
"сливная труба должна быть выведена выше уровня обратного подпора (т.е. уровня основного
стока)"
Это что-ж надо в начале трубу вверх задрать и только потом к точке присоединения вести под этот "уровень основного стока"
Чего по диагонали снизу вверх не протолкнет


Skorpion
Цитата(civic @ 2.11.2007, 16:16) [snapback]185018[/snapback]
А еще у них написано (для PWC-3), что:
"сливная труба должна быть выведена выше уровня обратного подпора (т.е. уровня основного
стока)"
Это что-ж надо в начале трубу вверх задрать и только потом к точке присоединения вести под этот "уровень основного стока"
Чего по диагонали снизу вверх не протолкнет

Схемы представлены здесь:
http://www.sololift.ru/, Примеры использования.