А проверьте меня, пожалуйста. Я этот расчет делала в первый раз
Расчет водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.84
3.2. Секундный расход воды , л/с, водоразборной арматурой (прибором), отнесенный к одному прибору, следует определять:
отдельным прибором — согласно обязательному приложению 2;
различными приборами, обслуживающими одинаковых водопотребителей на участка тупиковой сети, — согласно обязательному приложению 3;
q0= 0,14-0,1=0,13 л/с
3.4. Вероятность действия санитарно-технических приборов Р (Ptot, Ph, Рc) на участках сети надлежит определять по формулам:
а) при одинаковых водопотребителях в здании (зданиях) или сооружении (сооружениях) без учета изменения соотношения U/N
P=(
qhr,u٠U)/q
0N٠3600
; (3)
qhr,u в соответствии с прил. 3 = 2 л/ч
q0,hr в соответствии с прил. 3 = 60 л/ч
U=150 работников
N=12 кранов +12 сан.узлов=24
3.7. Вероятность использования санитарно-технических приборов Phr для системы в целом следует определять по формуле
Phr=(3600Pq0)/q0,hr=0,21 (7)
3.8. Максимальный часовой расход воды , м3/ч, следует определять по формуле qhr=0,005q0 ٠αhr
,
где hr — коэффициент, определяемый согласно рекомендуемому приложению 4 в зависимости от общего числа приборов N, обслуживаемых проектируемой системой, и вероятности их использования Phr, вычисляемой согласно п. 3.7. При этом табл. 1 рекомендуемого приложения 4 надлежит руководствоваться при Phr > 0,1 и N <= 200, при других значениях Phr и N коэффициент αhr следует принимать по табл. 2 рекомендуемого приложения 4.
α в соответствии с таб. 1 приложения 4 (т.к. Phr =0,2>1 0,1 и N=24 <= 200) =4,34
qhr=0,005×60×4,34=2,45л/ч
РАСЧЕТ МАХ РАСХОДА В ОДИН 9-часовой РАБОЧИЙ ДЕНЬ, т.е в сутки, НА ВСЕ ЗДАНИЕ, т.е.150 работников
2,45×9×150=3307,5л/сут; ИЛИ 3,3 м3/сут
И еще, скажите, в моем случае 0,21 Вероятность использования санитарно-технических приборов это в сек., мин., час...?