dakon24
Ув. Коллеги, какие могут возникнуть проблемы с такой крышной котельой и где про это можно почитать?
dakon24
Модно ли вообще два здания вешать на одну котельную?
simtimoxel
Если вы проектируете для зданий находящихся в Республике Беларусь, то согласно Д-3 (дополнения) к СНиПу "Котельные установки" такую котельную нельзя делать - крышная котельная должна обслуживать только то здание на котором расположена (если ничего не путаю).
domod
По нормам России крышная котельная предназначена для обслуживания только того здания на котором расположена и её мощность не должна превышать 3 МВт, а по нормам Московской области 5 МВт. (СНИП "Котельные установки" и ТСН "Автономные источники теплоснабжения").
dakon24
Коллеги, а про украину кто-то сможет подсказать. В отличае от россии и белорусси я такого пункта не нашёл:
----------
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ В Г. МОСКВЕ
ИНСТРУКЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
28 октября 1997 г.
5.3. Крышные котельные предназначены только для теплоснабжения
зданий, на которых они размещаются.
-------------
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
СНиП II-35-76
Изменения, утвержденные постановлением Госстроя СССР от 8.09.77 г. № 140 и введенное с 1.01.78 г. и изменение № 1, утвержденное постановлением Госстроя России от 11.09.97 г. № 18-52 внесены в текст документа, измененные пункты отмечены *.
1.6* ... Крышные котельные для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектировать с применением котлов с давлением пара до 0,07 МПа и температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность такой котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, но не более 5 МВт.


Так вот боюсь что можно, хотя лучшеб нашёл чёткое НЕТ.
yad2000
СП 41-104-2000
п. 3.2 Тепловая мощность встроенной, пристроенной и крышной котельной не должна превышать потребности в теплоте того здания, для теплоснабжения которого она предназначена.
В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается возможность использования встроенной, пристроенной или крышной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания. Но при этом общая тепловая мощность котельной не должна превышать величин, указанных в 3.3-3.5.

Был проект на группу зданий от одной крышной котельной - этот пункт СП помог с экспертизой, точнее они сами его знали, поэтому вопросов не возникало thumbdown.gif
Фаренгейт Даниэль
Цитата(dakon24 @ 30.11.2007, 16:53) [snapback]196937[/snapback]
Ув. Коллеги, какие могут возникнуть проблемы с такой крышной котельой и где про это можно почитать?


Если при экспертизе проекта удастся доказать, что можно. СП разрешает, а СНиП запрещает.
Если хотите большую мощность или завернули с экспертизой - получайте спецтехусловия через Минэкономразвития.