Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
dark avenger
Здравствуйте!Нужно ли учитывать коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности
ограждающей конструкции для определения коэф. теплопредачи окна(в стене) (23 вт/м2К)!!! bang.gif
Василич
Это Вы правильно об стеночку лбом... smile.gif
Не читали в Справочнике проектировщика такую фразочку:
ав, ан- коэффициенты теплообмена на внутренней и
наружной поверхностях ограждения, Вт / (м2 • °С);
Разве окно не ограждение?
Почитайте методику расчета.
Артем_VSSM
Отопление и вентиляция. Учебник для вузов. В 2-х ч.Ч. 2. Вентиляция. Под ред. В. Н. Богословского..djvu . А вообще данному вопросу учат на третьем курсе Технического университета. Был старый СНиП II-3-79* . Там в конце есть табл. с коэффициентами и на окна тоже!
Stan
Для окна берется приведенный коэффициент сопротивления теплопередаче и никакие альфа не учитываются.
Alexplumb
Только при расчете температуры внутренней поверхности светопрозрачных ограждений ...
dark avenger
Ясно для обычных окон берем по табл снипа по Строительной теплотехнике..
(ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
ОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ)
Или по Справочнику проектировщика..
Василич
2 Stan.
Цитата
(в стене)

Когда Вы считаете теплопотери вы площадь окна из стены вычитаете? А потом отдельно окно? А потом все складываете?
Сомневаюсь. smile.gif Уверен что Вы из К окна К стены вычитаете и получившееся К* окна учитываете в расчетах. И теплопотери от этого К* к теплопотерям стены прибавляете.
Я вот надеялся что dark avenger тоже эту логику поймет.
Stan
Для каждой ограждающей поверхгости считаю (точнее программа считает) теплопотери отдельно.
HARKOW
Цитата
Когда Вы считаете теплопотери вы площадь окна из стены вычитаете? А потом отдельно окно? А потом все складываете?
Сомневаюсь. smile.gif Уверен что Вы из К окна К стены вычитаете и получившееся К* окна учитываете в расчетах. И теплопотери от этого К* к теплопотерям стены прибавляете.



А какая разница как считать ? результат один и тот же

viliya
А как считать приведенное сопротивление теплопередаче огр конструкции, если она состоит из окна, аоздушной прослойки(невентилируемой) и снова окна? и какой ан нужно брать? 23?
Kult_Ra
А зачем стали вдруг нужны нынче Вам эти знания? blink.gif
Когда у Вас было время учиться, Вас эта "примитивщина от Малявиной" же тогда никак не интересовала - Вы были гораздо "умнее" прочих "зубрильщиков". Что ж, пардон, стряслось сейчас?
baniffaciy
Цитата(Kult_Ra @ 19.9.2011, 11:49) *
А зачем стали вдруг нужны нынче Вам эти знания?


Учиться никогда не поздно.....
Protosphera
Цитата(HARKOW @ 6.12.2007, 23:25) *
А какая разница как считать ? результат один и тот же

Ничего подобного если вы попробуете посчитать как сопротивление ограждения у вас получится почти нулевая теплопередача что не корректно, согласно заявлению преподавателя в вузе "Вы же просто не в состоянии учесть еще и конвективный теплообмен который присутствует в оконных ограждениях"
и как правильно заметил
Цитата(dark avenger @ 6.12.2007, 12:52) *
Ясно для обычных окон берем по табл снипа по Строительной теплотехнике..
(ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
ОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ)
Или по Справочнику проектировщика..

OYL

А как считать приведенное сопротивление теплопередаче огр конструкции, если она состоит из окна, аоздушной прослойки(невентилируемой) и снова окна? и какой ан нужно брать? 23?

Какая-то непонятная конструкция. Вы не могли бы более внятно объяснить что это за два окна с прослойкой. М.быть вы имеете в виду стеклопакет? Так для него уже есть готовые сопротивления теплопередаче
lovial
упс
Odlopez
Цитата(OYL @ 14.7.2013, 17:08) *
А как считать приведенное сопротивление теплопередаче огр конструкции, если она состоит из окна, аоздушной прослойки(невентилируемой) и снова окна? и какой ан нужно брать? 23?

Какая-то непонятная конструкция. Вы не могли бы более внятно объяснить что это за два окна с прослойкой. М.быть вы имеете в виду стеклопакет? Так для него уже есть готовые сопротивления теплопередаче


А если человек сам хочет посчитать и проверить табличные данные? Ну, гипотетически.
Или например, хочет подсчитать насколько изменится сопротивление теплопередаче при замене стекла на... полиэтилен, например? (вот, у нас сейчас война идет, стелка менять замахались, заделывают ДСП, пластиком, полиэтиленом и.т.д. - это я предвосхищая умные вопросы "А зачем?")
Вот, по табличным данным с двумя стеклами у нас было 0,32 м2*К/Вт, а при замене одного стекла на полиэтилен, стало...? Ась? Че там справочники на этот случай говорят?

Вот для таких ситуаций, предполагаю, автором и задавался вопрос.
Xpander
Подниму тему. И всё-таки давайте выясним, нужно ли к табличным значениям сопротивления теплопередаче, приведенным для различных конструкций окон, прибавлять конвективные составляющие αн и αв?
Вот, например, в ГОСТ 30674-99 есть таблица 2, в которой приведены основные эксплуатационные характеристики изделий из ПВХ-профилей с различными стеклопакетами.
Допустим, у нас есть окно с однокамерным стеклопакетом 4M1-16-4M1, сопротивление теплопередаче которого составляет 0,35 м2*°С/Вт. Многие подставляют в теплотехнический расчет именно это значение.
Но по логике, коэффициент теплопередачи будет зависеть от места установки окна, а, следовательно, и от параметров движения воздуха с обеих сторон ограждения.
Т.е. если рассматриваемое нами окно будет расположено, например, в наружной стене жилого здания, то приведенное сопротивление теплопередачи должно рассчитываться следующим образом:
R=1/8,0+0,35+1/23=0,518 м2*°С/Вт.
Прошу уважаемых коллег поправить меня, если я неправильно рассуждаю.
GraNiNi
Неправильно.

Ответ уже был дан ранее.

0,35 - это приведенное сопротивление теплопередачи, то есть в нем уже учтены конвективные составляющие теплоотдачи с внутренней и наружной поверхностей.
cpt
А окромя конвективной части может меняться и излучающая часть вдруг у вас в комнате напротив окна камин стоит smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.