Цитата
1. Есть т.н. аварии технологические, типа фильтр забился и надо или прочистить, или заменить. Химия в ХВО или в бассейне закончилась...
2. Аварии могут быть определены человеческим фактором, например каназизация забилась, првод датчики оборвали или коротнули...
3. Есть аварии, определяемые ненулевой вероятностью отказа оборудования.
4. Есть отказы, определяемые неправильной технологией или дешевой автоматикой. Например большинство насосов не могут находиться в воде и не включаться более какого то периода. Примитивные решения в области автоматики, всякие там комплектные щиты систем вентиляции, котельных, ВЗУ, КНС, ЦТП и ИТП просто не учитывают это. Насосы годами киснут в резерве. Потом при включении его оказывается, что каюк ему уже.
5. Есть отказы, которые являются следствим других отказов. Например не всегда есть защиты от перенапряжений. В щитах Ремак при пуске в мороз и проблемах в подачей теплоносителя размораживает калорифер. Если такая приточка на чердаке, то затопление. Датчики протечек тоже ставят редко, посему реально зальет какой то щит, который под шахтой кабельной висит... Да вон на объекте краны бракованные закупили, что перед гибкой подводкой, так 8 раз подряд объект затапливало, а защиту от протечек Заказчик отклонил. Кто то не защитил мотор от банального пропадания фазы, а дерево в лесу рухнуло и провод с ЛЭП оборвало. Вариантов море. Перечислять можно бесконечно. Реально какие то проблемы будут возникать всегда. Насколько автоматика сможет сама разрулить ситуацию зависит от уровня оснащения зданий и объектов, и весьма не многие из них могут решить любые проблемы без вмешательства человека. Везде есть какая то доля экономия на резервирование.
по порядку:
1 фильтр забивается не сразу и не мгновенно, и данная авария не относится к критическим так повреждения оборудования врядли будет (кроме очень спецефических случаяев)
2 канализация забилась дом рухнул - понятно, а вот оторвали провода, датчики енто уже "криминал", нарушение технологии монтажа прокладки, заделки, оконцовывания - что проверять входит в наладку...
3 отказ оборудоваия буть оно деспечеризировано или нет вероятен всегда, на кретичных объектах ставят автоматику прямого действия (например защиту перелива КБ на ЦТП)
4 про дешевую автоматику не понял, неправильная технология - следствие не проведенных до конца наладочных работ
5 куча ремаков работает на ура, проблема с теплоносителем должна решатся кардинально...про краны е понял? что непресовали совсем? кстати тоже входит в перечень испытаний ...