Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Версии XIF и Device Resource Files
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
Sun technik
Добрый день!
Возникла такая ситуация.
Машина, на которой разрабатывалось приложение в NodeBuilder, имеет версию LNS 3.21.016. Другие интеграторы собираются использовать эти NXE/XIF файлы при создании сети LON на машине с более старой LNS 3.04.03.
При этом происходят такие вещи:
1. Когда импортируешь на машину с более старой LNS DRF'ы через Resource File Catalog Utility - не подхватывается файл *.typ (хотя в каталоге он реально есть, а вот на вкладке "types" - не показывается), а *.fmt - нормально подхватывается.
2. При импорте XIF'а в проект LonMaker'а выдаётся сообщение, что conversion failed, please verify that XIF is valid бла-бла-бла. Версия XIF'а - 4.400.
Вопрос. Обязательно ли апгрейдить LNS на машине интеграторов? Нельзя ли как-то нодебилдером сгенерить DRF'ы и XIF, чтобы с ними работала LNS 3.04.03 ?
Dmitry K.
Версии LNS не имеют отношение к Resource File'ам.
1. Убедитесь, что на компьютере с старым LNS установлено обновление LDRF API. Это обновление можно установить отдельно или в составе последнего Resource Editor.
2. Ещё одним вариантом, может быть конвертация Ваших ресурсных файлов в более младшую версию LDRF. Для этого Вы можете использовать утилиту Resource File Converter, входящую в состав Resource Editor.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.