igor_l
Доброго всем дня.
Посоветуйте баки на 16 бар на отопление. (95 град)
tiptop
Вот пишут, что у гидроаккумуляторов Zilmet ULTRA-PRO "имеется ... специальное исполнение 16 атм." mellow.gif
olga
Цитата(igor_l @ 6.2.2008, 7:35) [snapback]218775[/snapback]
на 16 бар на отопление. (95 град)

А какие приборы отопления предполагается установить? Может быть, сделать двухзонную систему отопления и обойтись баками на 10 атм (баки для 2-й зоны установить на техэтаже посередине здания)?
jota
У Вас ИТП высотки?
igor_l
Цитата(olga @ 6.2.2008, 21:20) [snapback]219119[/snapback]
А какие приборы отопления предполагается установить? Может быть, сделать двухзонную систему отопления и обойтись баками на 10 атм (баки для 2-й зоны установить на техэтаже посередине здания)?

ИТП в "сейсмоактивной" области, зак требует все оборудование на 16бар
Alex_
Цитата(igor_l @ 7.2.2008, 6:46) [snapback]219236[/snapback]
ИТП в "сейсмоактивной" области, зак требует все оборудование на 16бар

newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif
jota
Цитата(igor_l @ 7.2.2008, 5:46) [snapback]219236[/snapback]
ИТП в "сейсмоактивной" области, зак требует все оборудование на 16бар

А как по вашему СНиПу? Выше чем в нормах заказчик может только просить, а не требовать. На 16 бар стандартных баков для отопления нет. Да и непонятно зачем - бак не взрывается.
Можете предложить расширительный сосуд открытого типа с переливом на верхнем этаже у перекрытия.
Второй способ - вообще не ставить сосуд - сброс через предохранительные клапана, пополнение через автоматический клапан для пополнения систем и счётчик ГВ, по которому платить тепловым сетям за использованный термофикат.
Alex_
Не дай бог какая сейсмическая активность - в первую очередь рвутся трубопроводы. Давление в системе от этого только падает.
А бак хоть на 10, хоть на 16 - ему ничего не будет. Если, конечно здание не погребет его под собой.. mad.gif тьфу, тьфу, тьфу..
ИМХО, Ваш заказчик, просто ...ммм... как бы помягче - спутал бак со строительными конструкциями. biggrin.gif

А вот трубы пластиковые имеет смысл использовать. Проверено на горьком опыте.
инж323
А Зак пусть подумает над водоразборной арматурой для этого дома.Её на 16 тоже нет.Да и трубы канализационные ну никак на 16 бар не протянут.
Может уж и дом не строить?
Деликатно попытайте втолковать это Заку.

"А как по вашему СНиПу? Выше чем в нормах заказчик может только просить...."
Все что хочется выше норм прописывается в ТЗ ,обязательным для исполнения.Но возможны и дополнения к ТЗ- снятие\добавление требований или уточнение\разьяснение.
Является приложением к договору на проектирование и указывается как основание в листе общих данных.
Ниже СНиповских требования быть не могут,выше -хоть сколько.Платите денежки.
igor_l
прошу прощения, ввел Вас в заблуждение. внесу уточнения:
- обьект не бытового назначения.
- теплоснабжение планируется осуществлять от электростанции (как уж они это делать собрались не знаю....) поэтому на греющей стороне будет 13-15 бар,
а на нагреваемой 9-10 бар.
Машинист
http://www.adl.ru/catalog/620

Гляньте здесь
jota
Цитата(igor_l @ 8.2.2008, 7:32) [snapback]219682[/snapback]
- теплоснабжение планируется осуществлять от электростанции (как уж они это делать собрались не знаю....) поэтому на греющей стороне будет 13-15 бар,
а на нагреваемой 9-10 бар.

Вы по-моему не разобрались и блуждаете где-то.
16 бар - это скорее всего испытательное давление, а 9-10 бар - это макс. рабочее давление тепловых сетей.
Получите Тех условия на присоединение - там будут все требования.
Далее зависит от здания и его систем. В сейсмической зоне видимо лучше независимая система. В такой системе статическое давление зависит только от высоты здания. Так что выясните всё, а потом снова обращайтесь - Вам помогут smile.gif