Полная версия этой страницы:
ВК зданий высотой 75м
Коллеги, помогите в выборе материала труб для канализации в здании высотой 75м.
Цитата(AlexStar @ 6.2.2008, 10:02) [snapback]218808[/snapback]
Чугун высокопрочный
безраструбный))
А где вы сейчас чугунину найдете. Все на пластик перешли.
Наверное уже на вес золота будет?
ну здрааассте
Сантехник
8.2.2008, 21:41
До 75 можете использовать пластик подпадает под действие снипа. И 75 м это грубо от асфальта до верхнего подоконника жилья или встройки , а крыша может быть выше.
Михаил286
10.2.2008, 16:52
Обратитесь к официальному дистрибьютору в России, которые занимаются продажей безраструбных чугунных труб фирмы Pam-Global (SML). www.inrusstrade.ru; телефон (495) 625-33-78
И обычные чугунные раструбные можете использовать. Экспертиза вам ничего не скажет, только как заказчик захочет...
От пластика в зданиях такой высоты лучше отказаться из соображений противопожарной безопасности. К такому выводу пришли специалисты.
гаспада самолично проверено 75 метров точнее 74.5 это типовая московская серия. там ПВХ. Все остальное гон. Если денег не жалко то лучше золотые они не горят и это круто!!!
Сантехник
13.2.2008, 20:46
Не гон а точка зрения. Гон начнется попозже в лесах и полях Родины.
lordkoly
14.2.2008, 12:40
Да вполне нормально и ПП-труб(пластик), только в целях безопастности трубы должны проходить через перекрытия по специальным противопожарным муфтам. Можно и из чюгуна, который действительно в дефиците. Из пластика с противопожарными муфтами будет дороже. А так никаких ограничений по материалу нет.
Цитата(lordkoly @ 14.2.2008, 12:40) [snapback]221765[/snapback]
А так никаких ограничений по материалу нет.
Ну не стоит быть столь категоричным.
Встречаются в нормативах и такие записи:
"9.21 Стояки канализации следует выполнять из высокопрочных чугунных труб с гладкими концами и соединениями специальными муфтами или манжетами."
попросите сделать домик на 10 см пониже.
труба самотечная зачем ставить чугун????? он офигенно дорогой Муфта расейская стоит 132 рубля!!! сделайте домик 74.99 м. там исче кроме канализации много всего выплывает!!!
Цитата(Ewgen @ 14.2.2008, 17:26) [snapback]221923[/snapback]
сделайте домик 74.99 м.
Кхм....как бы это помягче...
Для общественного надо поболе срезать.
Сантехник
14.2.2008, 20:23
Цитата(OlgaO @ 14.2.2008, 13:27) [snapback]221784[/snapback]
Ну не стоит быть столь категоричным.
Встречаются в нормативах и такие записи:
"9.21 Стояки канализации следует выполнять из высокопрочных чугунных труб с гладкими концами и соединениями специальными муфтами или манжетами."
У меня наверное старый заканчивается 9.17 , а Вы это о каком СНиПе
Цитата(Сантехник @ 14.2.2008, 20:23) [snapback]221977[/snapback]
У меня наверное старый заканчивается 9.17 , а Вы это о каком СНиПе
Это ТСН Питерский для жилых зданий 75 м и общественных 50 м.
Цитата(OlgaO @ 14.2.2008, 20:26) [snapback]221979[/snapback]
Это ТСН Питерский для жилых зданий 75 м и общественных 50 м.
Ну Питерцы в этом плане молодцы...У них вообще по-ходу самые жёсткие нормы в жилье по отношению к заказчику)
не просто произодители трубы Галифакс пробашляли
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.