Цитата(mocrassar @ 19.3.2008, 17:51) [snapback]232712[/snapback]
Вопрос изначально звучал как изолировать а не как теплоизолировать.
А зачем теплоизолировать например ВГП-трубу кольца объединенного водопровода? изолировать можно от конденсата....
Кхм....

Еще раз обращаю Ваше внимание на то, что в СНиПе 41-03-2003 говорится про транспортируемые вещества от минус 180 до 600 °С.
Прочтите еще п.4.4. и 4.5 там же.
Этот СНиП для изоляции вообще, любого трубопровода с любой средой (ну, как обычно, кроме взрывчатки и т.п.)
Цитата
Вопрос как раз в том что где нить прописано четко что только изоляция (любая) НГ?
и еще раз в п. 5.18 СНиП 41-03-2003
По поводу ТСНа: Он на высотные здания Санкт-Петербурга. В высотных зданиях свои требования - более жеские, чем для обычных зданий. Там собственно и канализацию из пластика нельзя, которую Вы собрались изолировать.
А если у Вас не высотное здание, то как примените ТСН?
По поводу СНиПа: вот допустим полипропилен относится к сгораемым материалам и вроде бы как согласно п.10.2 заизолировал НГ или в короб заложил и все. Но допустим СП 40-101-96 вообще запрещает прокладку труб из ПП в помещениях категории А, Б и В.