Цитата(Stan @ 26.3.2008, 20:41) [snapback]235172[/snapback]
Да, действительно не догоняю: причем тут теплоснабжающая организация, это вообще не их забота и нечего к ним лезть с дурацкими вопросами. Промывки проводят после отопительного периода. Да перекройте этот УУТЭ, или, вы, собираетесь мыть сетевой водой? Системы промывают обычной водопроводной водой. Некоторые подключаются к пожарному водопроводу. Гонять воду от ИТП в системе, где стоят радиаторы вообще не имеет никакого смысла, тогда надо мыть приборы в отдельности.
100% согласен, хотя не знаю, что у вас называется УУТЭ
Промывка производится только холодной водой со сжатым воздухом. Для этого есть специальные наконечники, которые подключаются на дренажный патрубок подающей трубы. Моется до полной прозрачности слива.
Систему после независимого ИТП мыть в самом деле нет смысла. В основном, СО моется от отложений, которые образуются при пролёте через грязевики части нерастворимых компонентов из тепловых сетей. При наличии термостатных вентилей, промывка вообще неэффективна. Если не сказать больше - промывка СО это вообще профанация. Приборы, особенно чугунные, промыть можно только в снятом состоянии с использованием механической очистки (ёрш на дрель). С экономической стороны дешевле поменять радиаторы на новые, а старые чистить и промывать в мастерских, а не на месте.
Это из практики: после промывки системы по всем правилам, ревизия радиаторов 1 этажа показала, что очистился только тонкий рыхлый верхний слой отложений, а радиатор как был заросший, так и остался....