alexandrost
1.7.2008, 17:00
Подскажите, пожалуйста, где правильно размещать пожгидрант непосредственно на сети или на обводной линии через задвижки
Непосредственно на сети конечно! Есть раздел "Пожаротушение" на форуме.
Самое продуктивное и быстрое - енто почитать СНиП по наружке

Лично мне - так кааца
На сети, но с отключающей задвижкой
Цитата(Hans667 @ 3.7.2008, 10:37) [snapback]268062[/snapback]
На сети, но с отключающей задвижкой
А зачем?
"ПГ м.т."Ваши же и придумали.а сейчас сами не знаете за чем..для ремонта поди?
Ваши-это МВК чтоль?
Дык это наверно Вы не правильно их поняли. На Д200,300,400, 600(не всегда) ставят без задвижек на сети - все эти диаметры причисляются к сети. А вот на больших диаметрах, если и разрешат поставить гидрант, то на обводной линии с задвижкой потому что это не сети, а водоводы.
были в союзе ПГ двух видов:
-московского типа
-ленинградского типа
после многочисленных дискусий пришли к единому.и пусть в Питере еще экспертиза сопротивляется, что получается отвод,но водоканал уже по другому и не рассматривает.
В итоге установка ПГ происходит только на тройнике с подставкой и отключающей задвижкой.Опломбированной.Для ремонта, чтобы не отключать всю сеть.
Цитата(lexa00 @ 3.7.2008, 18:20) [snapback]268316[/snapback]
Ваши-это МВК чтоль?
Дык это наверно Вы не правильно их поняли. На Д200,300,400, 600(не всегда) ставят без задвижек на сети - все эти диаметры причисляются к сети. А вот на больших диаметрах, если и разрешат поставить гидрант, то на обводной линии с задвижкой потому что это не сети, а водоводы.
Магистральные сети

Водоводы - эт несколько другое.
Цитата(Hans667 @ 4.7.2008, 10:15) [snapback]268466[/snapback]
были в союзе ПГ двух видов:
-московского типа
-ленинградского типа
после многочисленных дискусий пришли к единому.и пусть в Питере еще экспертиза сопротивляется, что получается отвод,но водоканал уже по другому и не рассматривает.
В итоге установка ПГ происходит только на тройнике с подставкой и отключающей задвижкой.Опломбированной.Для ремонта, чтобы не отключать всю сеть.
Не понятна мысль....Вы что врезаете в трубы тройник ответвлением вверх, потом задвижка(на ответвлении), потом гидрант?????
Да не. Имеется ввиду, что на магистральных сетях (Д=600 мм и выше) устройство ПГ производится на обводной линии с установкой отключающей арматуры на этой линии до ПГ и после. Что б при эксплуатационных работах глобально не нарушать водоснабжения больших территорий.
А, ну тогда больше трёхсот для чугунины и больше 400 для ПНД.
Ну наверное. Просто в Москве кладут водопроводы больше Д=300 и меньше Д=600 в исключительных случаях