Мила
Здравствуйте уважаемые специалисты! Может быть Вам покажется мой вопрос глупым, не судите строго tomato.gif
Вопрос: Можно ли на ж/б коллектроре Ф400мм ливневой канализации поворот в 173 град. выполнить без смотрового колодца?
Мне дали проект доделать и там этот поворот без колодца. Вот и хочу уточнить, кто прав, тот кто делал до меня этот проект или я.
И еще один вопросик: Расстояние между дождеприемником и коллектором может быть меньше 0.4 м? (т. е может дождеприемник стоять "впритык" к колодцу)?
Заранее спасибо всем откликнувшимся rolleyes.gif
andrey R
Нельзя. Может.
Мила
Спасибо biggrin.gif
Const82
Нельзя, только из-за невозможности прочистить такой участок или есть не менее важные причины7
andrey R
Сейчас появились буржуйские ревизионные колодцы пластиковые. Практически вертикальная труба и тройник внизу, только с плавным переходом в обе стороны. Трос нормуль пролазит. Можно с ними делать, но формально - нарушение СНиП.
zem
А на напорных трубопроводах, на поворотах обязательно ставить колодцы?
И еще такой впрос, на ливневой канализации ставяться смотровые колодцы через 50 м, можно ли использовать дождеприемный колодец установленный на ливневой канализации вместо смотрового колодца?
Сантехник
На напорной на повороте не колодец а упор. А про дождепиемник вместо смотрового не годится. Он отдельно и с отстойной частью.
OlgaO
Цитата(Сантехник @ 14.9.2008, 15:27) [snapback]292359[/snapback]
Он отдельно и с отстойной частью.

Сантехник, не вводите в заблуждение. См. СНиП 2.04.03-85 п.4.33, 4.34
andrey R
Это в Питере небось с отстойной. Общесплавная, однако... smile.gif
Сантехник
Вам виднее.
andrey R
А Вам? rolleyes.gif
Сантехник
Учиться и учиться smile.gif
ovr
Дождеприемный колодец использовать как смотровой нельзя, но пропустить один дождеприемник через другой можно (не больше двух дождеприемников перед присоединением к смотровому колодцу). Единственный минус - очень большие потери по высоте за счет уклона от дождеприемника.