Подскажите как можно состыковать Wago 750-841 (ПЛК с Ethernet) и Siemens Logo! (с LON-модулем)?
Sun technik
Хороший вопрос.
Если нужно как-то получить LON от 841-й Ваги, то пути видимо такие:
1. Нужен какой-то сторонний гейтвэй, который бы преобразовывал один из протоколов, поддерживаемый 841, в LON. Например, Modbus-TCP. И поставить какой-нибудь Fieldserver.
2. К Ваге прилепить вторую голову 819, есть модуль для связи между двумя головами, недешевый правда. Можно, конечно, попробовать извращение в виде связи двух голов по встроенному 232 smile.gif
3. Можно ли вместо 841 взять аналогичный контроллер у Beckhoff? Там есть LON-модуль для K-Bus.
Сергей Долганов
Не проще купить два модуля для ваго 4DO и 4DI и заменить лого нафиг?
allergo
Может быть и проще, но Logo с LON уже стоит на обьекте и нам к нему нужно подключится и снять 5 параметров.
А наша система построена на Wago Ethernet.
Сергей Долганов
Думаю, что денег Ваши переходы с сети на сеть будут стоить на порядок больше чем простая замена лого.
Хотя вобщем "хозяин барин"