Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Совместная работа двух групп насосов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
jechka
Здравствуйте, подскажтите пжлста при расчете объединенной системы противопожарного и х-п водопровода (наружные сети) подобрал диаметр на совместный пропуск пожарного и хозяйственного расходов, а электрики утверждают, что никогда не расчитывают совместныю работу двух групп насосов. Кто прав? Где-то на форуме эта тема попадалась, но никак не могу найти, заранее благод
AlexStar
причём тут электрики?? Опишите схему работу насосов...
jechka
две группы насосов подключенны параллельно в объединенную сеть, даю задание электрикам на подключение насосов, они просят нагрузку - я даю на обе группы, т.к. сеть рассчитана на общий расход, они говорят что при включении пожарных насосов хоз-питьевые должны отключаться, но чисто логически если в одном конце поселка пожар в другом об этом не знают и продолжают мыть посуду, тогда не обепечивается пожарный расход
Лена
Пожарные при объединенной подбирайте на расход пожар+хоз-питье (во внутрянке).
Hiro Nakamura
При объединенной системе противопожарного и х-п водопровода, при включении пожарного х-п выключается.
jechka
Цитата(Лена @ 30.10.2008, 16:08) [snapback]309256[/snapback]
Пожарные при объединенной подбирайте на расход пожар+хоз-питье (во внутрянке).





А в какой НТД это написано?
Young
Цитата(jechka @ 30.10.2008, 20:21) [snapback]309317[/snapback]
А в какой НТД это написано?


СНиП 2.04.01-85
7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.
jechka
Цитата(Young @ 30.10.2008, 17:39) [snapback]309326[/snapback]
СНиП 2.04.01-85
7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.

Эт понятно, вопрос в другом-подбирать пожарные насосы необходимо только на пожарный расход или х-п+пож как в посте №4 ПОСОВЕТОВАЛИ? Или тогда х-п насосы на х-п расход, пож на пожарный, только т.к. они подключены в одну сеть нужно будет учитывать совместную работу насосов, чтобы один напор не запер другой-гасить напор большего насоса?
Инженер сантехник
Как ставиться вопрос нельзя выбрать насосы на х-п и пожарные нужды одновременно, которые работали бы в обычном режиме на пропуск х-п, а при пожаре — это был бы другой режим насосов. По-моему это более стандартная схема
jechka
Нашел такой выход- подобрал обе группы насосов на один напор, будут работать вместе паралельно и никто никого не запрет и расход х-п+пож обеспечен, но вот честно говоря в подсказанных вариантах не уверен, в частности что пож установка должна иметь расход х-п+пож, и почему х-п насосы выключаются при работе пожарных
BUFF
Цитата(jechka @ 6.11.2008, 10:59) [snapback]311479[/snapback]
Нашел такой выход- подобрал обе группы насосов на один напор, будут работать вместе паралельно и никто никого не запрет и расход х-п+пож обеспечен, но вот честно говоря в подсказанных вариантах не уверен, в частности что пож установка должна иметь расход х-п+пож, и почему х-п насосы выключаются при работе пожарных

сети посчитайте - на допустимые скорости, включая минимальные, на потери напора - для всех случаев.