Проблема вот в чем......
Объект школа на 1000 учащихся......имеется спортзал с душевыми(10шт) и кухня с мойками(16шт)
кол-во умывальников 157шт.......
Делаю расчет на водопотребление горячей воды и получаются какие то странные цифры.......а именно
вероятность действия=0,016 (ну это вроде норм цифра)
на участке сети 16 моек,108 умывальников...........расход получается 0,72 л/с и соответственно 32 диаметр......такое возможно...???
подробнее q=5*0.1*1.432=0.72 л/с
может я што не правильно делаю.........
подскажите пожалуйста..........больше некому......вы моя последняя надежда........
а то мне как то боязно на 124 прибора закладывать 32 диаметр......
БДИ
Цитата(D_Trake @ 11.11.2008, 10:37) [snapback]313484[/snapback]
Проблема вот в чем......

мне как то боязно на 124 прибора закладывать 32 диаметр......

Та ни - нэ страшно biggrin.gif В Москве полно пятиэтажек (и не только) на заводомерках Д=40-50 мм - и ничего, живут люди smile.gif
А в ТУ нет указаний по минимальному диаметру ввода?
Vict
Цитата(D_Trake @ 11.11.2008, 9:37) [snapback]313484[/snapback]
Объект школа на 1000 учащихся......имеется спортзал с душевыми(10шт) и кухня с мойками(16шт)
кол-во умывальников 157шт.......

а то мне как то боязно на 124 прибора закладывать 32 диаметр......
biggrin.gif
OlgaO
Цитата(D_Trake @ 11.11.2008, 10:37) [snapback]313484[/snapback]
на участке сети 16 моек,108 умывальников...........расход получается 0,72 л/с....

Расчет расхода на этом участке сети выполнен Вами верно.
Несколько смущает количество сан.приборов на 1000 учеников. Скорее всего это перестарались архитекторы с количеством умывальников. Всего, как Вы говорите, в здании 157 умывальников - это получается по умывальнику на 6-7 человек учащихся.
Например, в общественных зданиях предусматривается 1 умывальник на 40 мужчин и 27 женщин. Зачем в школе такое количество умывальников.... ну может нормы такие или пожелания чьи....
D_Trake
Цитата(OlgaO @ 11.11.2008, 11:29) [snapback]313519[/snapback]
Расчет расхода на этом участке сети выполнен Вами верно.
Несколько смущает количество сан.приборов на 1000 учеников. Скорее всего это перестарались архитекторы с количеством умывальников. Всего, как Вы говорите, в здании 157 умывальников - это получается по умывальнику на 6-7 человек учащихся.
Например, в общественных зданиях предусматривается 1 умывальник на 40 мужчин и 27 женщин. Зачем в школе такое количество умывальников.... ну может нормы такие или пожелания чьи....


Архитекторы говорят што все нормуль........а мне вообще не принципиально.......я хоть тыщу раковин им подключу....
Спасибо большое Ольга.........;-)

OlgaO
Цитата(D_Trake @ 11.11.2008, 12:28) [snapback]313586[/snapback]
Спасибо большое Ольга.........;-)

Не за что smile.gif
Юля П.
Всем привет. Уменя вопрос. Как посчитать водопотребление, если не по приборам как в СНиПе? У меня три гркппы потребителей в общественном здании. Меня просят прикинуть расходы.
OlgaO
Цитата(Юля П. @ 11.11.2008, 13:34) [snapback]313642[/snapback]
Всем привет. Уменя вопрос. Как посчитать водопотребление, если не по приборам как в СНиПе? ...

Встречный вопрос: а как по приборам в СНиПе? smile.gif
M_Ustimenko
Юля, есть два способа расчета: по приборам (методика расчета дана в СНиПе) или если точное количество приборов не известно то по потребителям.
Юля П.
По потребителям это по укрупненным нормам расхода воды. Они тоже указаны в приложении СНиПа. Или я ошибаюсь? А програнны составленной нет?
Vict
Цитата(Юля П. @ 11.11.2008, 13:35) [snapback]313677[/snapback]
А програнны составленной нет?
ест!
Юля П.
А поделиться не можете? Была бы очень благодарна!
andrey R
Цитата(Vict @ 11.11.2008, 14:47) [snapback]313687[/snapback]
ест!

Так ложте поскорее smile.gif
Vict
Цитата(andrey R @ 11.11.2008, 13:51) [snapback]313692[/snapback]
Так ложте поскорее smile.gif
Правов не имею! Рапрастранению не подлежит...
M_Ustimenko
Хм... а я всегда в ручную считал rolleyes.gif
Юля П.
Скажите все таки, по потребителям это по укрупненным нормам приложения СНиП 2.04.01-85*?
OlgaO
Цитата(Юля П. @ 11.11.2008, 15:36) [snapback]313724[/snapback]
Скажите все таки, по потребителям это по укрупненным нормам приложения СНиП 2.04.01-85*?

smile.gif Сюда идите: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266
там в п.1.12 есть пример расчета для общественного здания