Проблема вот в чем......
Объект школа на 1000 учащихся......имеется спортзал с душевыми(10шт) и кухня с мойками(16шт)
кол-во умывальников 157шт.......
Делаю расчет на водопотребление горячей воды и получаются какие то странные цифры.......а именно
вероятность действия=0,016 (ну это вроде норм цифра)
на участке сети 16 моек,108 умывальников...........расход получается 0,72 л/с и соответственно 32 диаметр......такое возможно...???
подробнее q=5*0.1*1.432=0.72 л/с
может я што не правильно делаю.........
подскажите пожалуйста..........больше некому......вы моя последняя надежда........
а то мне как то боязно на 124 прибора закладывать 32 диаметр......