Полная версия этой страницы:
НАСОС на все случаи жизни
Владыка Миров
5.12.2008, 10:52
Вопрос по подбору насоса для мобильной бригады по устранению аварийной ситуации "ВСПЛЫВАНИЕ КАЛОДЦЕВ".
Критерии:
Перекачиваемая среда: - фикальные отходы, сточные сильнозагрязненные воды с твердой фракциец 50-70 мм
Глубина забора(колордца)-8м
Производительность: от 24м3 (400 л.мин)
Масса насоса: не более 35 кг.
Мобильность и легкость монтажа для бригады 2 чел.
Подключение 220В от (ближайшего столба)
Основная задача:Откачка стоков(фикальных,ливневых) на время устранения аварии в насосной станции или колодце
Задержка поставки!
5.12.2008, 11:18
35 кг подразумевает что кроме рук никаких грузоподъемных механизмов не будет?
Сантехник
5.12.2008, 11:27
Вполне впишетесь. Поглядите прогу винкапс и выберите понравившийся фекальный насос в исполнении на 220 В Не на 7 л/с пожалуй погляжу
У грюна трехфазные уппс
Задержка поставки!
5.12.2008, 14:03
задача на самом деле не такая уж и простая...
можно предложить поверхностный самовсасывающий насос
можно предложить погружной и на 220 и на фекалии в том числе...
по месту надо смотреть как, что и куда качать собрались..
Владыка Миров
5.12.2008, 14:55
В вопросе дана информация Аварийная ситуация.......
Необходим насос для аварийной бригады... т.е. НЕ стационарный и НЕ для чистой воды.
Принесли кинули в колодец, подкючились "к ближайшему столбу - 220 В всегда есть" ,напорный шланг в соседний колодец, сделали свое дело , запустили неисправные насосы, собрались и уехали -- ТОЧКА.
Первоначально была задумка- Мотопомпа ROBIN PTD206 T но дорого.
Подбираю электрический вариант
1 grundfos EF
2 grundfos DP 10-50
3 SE1 51-65
НО все не то, или я не прав
Буду искать дальше
Игорь Борисов
5.12.2008, 15:17
Цитата(Владыка Миров @ 5.12.2008, 14:55) [snapback]324335[/snapback]
Подбираю электрический вариант
1 grundfos EF
2 grundfos DP 10-50
3 SE1 51-65
НО все не то, или я не прав
Буду искать дальше
Они все ~ 10 кубов и чугунина... весят "мама не горюй"... я бы взял парочку AP-шек....
Владыка Миров
5.12.2008, 15:47
pedrollo VXCm 20/50 очень похож на то что надо но не могу найти его вес..... и фракция 50 мм, где-то видел на 50-70 мм, но где и что за насос не вспомню.
p.s. "бы взял парочку AP-шек...."-А что это?
Сантехник
8.12.2008, 9:25
Точно берите пару унилифтов.
Владыка Миров
8.12.2008, 9:45
"взял парочку AP-шек....","Точно берите пару унилифтов. " Что это такое и с чем едят?
Простите Меня за мою неграмотность. Есть ли фирма производитель и марка у этих штуковин.
Насосник
8.12.2008, 10:26
AP-шки точно не подойдут. Это обычные дренажники.
Для откачки загрязненных стоков существуют специальные насосы. Например вило KS15 подходит под данную рабочую точку и весит 19 кг.
Skorpion
8.12.2008, 11:46
Подойдет насос Grundfos EF30.50.15.3. Масса 38 кг(это ничего, что на 3 кг больше?), Q=25 м.куб./ч, напор 10 м, максимальные твердые включения 30 мм (Для Вашего случая на 70 мм не найдете; есть выход – сварите легкую корзину из стальной сетки с ячейками 10-20 мм и опускайте насос в корзине).
А насосы Grundfos DP (39 кг) на входе воды снабжены сеткой с ячейками 10 мм.
Хотите подешевле? Берите отечественные насосы ГНОМ.
вот гном уж действительно насос на все случаи жизни...
народ смеха ради и мазут им пытался качнуть
Млин,
Skorpion меня опередил, я то же хотел Гнома предложить...в таком случае предлагаю Родничек!
напорная линия от дренажного насоса может тянуться 60м..нет возможности ближайшего подключения ни к К2..ни к К1???
ну-ну... Гном, у которого пропеллер, а не рабочее колесо?
Перекачиваемая среда: - фикальные отходы, сточные сильнозагрязненные воды с твердой фракциец 50-70 ммкамикадзе
и волосья на винт наматываются - после чего гному кердык...
и изоляция ввода электрокабеля - редкостное Г....о...
Цитата(BUFF @ 8.12.2008, 16:28) [snapback]325557[/snapback]
ну-ну... Гном...
а шо, не подходит?
Ну про запас Родничек рекомендую.
Цитата(Vict @ 8.12.2008, 22:03) [snapback]325663[/snapback]
а шо, не подходит?

подходит
но очень ненадолго
одно утешает в гноме - он быстро разбирается (от волосьев чистить)
Цитата(BUFF @ 8.12.2008, 21:11) [snapback]325664[/snapback]
(от волосьев чистить)
ни, у него вроде до 4-х мм проходит.
У меня гайка на М6 таки пролетала, и даже со свистом
Цитата(Vict @ 8.12.2008, 22:58) [snapback]325690[/snapback]
ни, у него вроде до 4-х мм проходит.
У меня гайка на М6 таки пролетала, и даже со свистом

ни-ни... наматывает. и кирдык
я как-то 3 штуки за месяц спалил, и это на воде после первичных отстойников
предлагаю сформулировать тогда так: ГНОМ-насос с которым не соскучишься
А насос типа "Лягушка" ,чем не нравится?Обычно на перекачку интервалов его ставят.
Иль просто поговорить нравиться?
Цитата(инж323 @ 8.12.2008, 22:54) [snapback]325721[/snapback]
Иль просто поговорить нравиться?

эт свято!
И вообще - забанить Сфинкса, бо у него нет проги по насосам Гном на ДВД!
Цитата(Vict @ 8.12.2008, 21:05) [snapback]325722[/snapback]
эт свято!
И вообще - забанить Сфинкса, бо у него нет проги по насосам Гном на ДВД!
g.n.o.m. select?
Владыка Миров
9.12.2008, 14:56
Все хорошо а толку НЕТУ
Работать можно и ведрами и насос Гном поставить и остаётся одна участь: дежурить у насоса и вычищать каждые 5 минут рабочее колесо.
Подбираем насос для работы Человека в нормальных условиях , а не ПОУШИ в Г-не. Уважать работников НАДО.
PS обзвонив ряд фирм - ТОРГАШЕЙ не пока не нашел нужную модель.
Есть варианты: 1) DAB FEKA VS 750 M-NA 2) NOCCHI PRIOX 420/11 AUT
Буду искать дальше.
Хочу заставить закзчика приобрести ТО, что НАМ -Эксплуатанционщикам НУЖНО а не САМОЕ дешевое Г-но
Простите за резкость. ПОРА менять стериотипы и работать как ЛЮДИ
Цитата(Владыка Миров @ 9.12.2008, 13:56) [snapback]325964[/snapback]
Есть варианты: 1) DAB FEKA VS 750
Дык, он по частицам у вас не проходит, опять же вам надо
от 24 м.куб, а он
до 24.
Мож че в нем изменилось?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.