Orion
Здравствуйте, подскажите, возможно ли расположение водомерного узла в венкамере? противоречит это каким-либо нормам?
lexa00
У Вас там замерзнет все.
Rondo
Цитата(lexa00 @ 5.12.2008, 12:08) [snapback]324229[/snapback]
У Вас там замерзнет все.
??? С какой стати? newconfus.gif
Vict
У вас в венткамере граница баланса и ввод водопровода? smile.gif

ПП167 от 12 февраля 1999 года
Olgalion
СНиП 2.04.01-85
п. 9.13. Прокладку внутреннего холодного водопровода круглогодичного действия следует предусматривать в помещениях с температурой воздуха зимой выше 2 °С. При прокладке трубопроводов в помещениях с температурой воздуха ниже 2 °С необходимо предусматривать мероприятия по предохранению трубопроводов от замерзани. -т.е. тепловую изоляцию
Vict
Olgalion, а водомер то тут причем? smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(Orion @ 5.12.2008, 12:39) [snapback]324201[/snapback]
Здравствуйте, подскажите, возможно ли расположение водомерного узла в венкамере? противоречит это каким-либо нормам?

ИМХО, не противоречит. Но желательно выгородить. Ну и +2С обеспечите.
У меня как раз сейчас аналогичный случай smile.gif

Цитата(Vict @ 5.12.2008, 13:13) [snapback]324236[/snapback]
У вас в венткамере граница баланса и ввод водопровода? smile.gif

ПП167 от 12 февраля 1999 года

У меня - да. smile.gif
Vict
Цитата(Serg Ivanov @ 5.12.2008, 11:34) [snapback]324256[/snapback]
ИМХО, не противоречит. Но желательно выгородить. Ну и +2С обеспечите.
Серж, автор из Москвы и соответственно надо обеспечить +5 smile.gif
А также обеспечить "неприступность"узла.

Кста, а у вас по снипу не +5 разве?

ПС. про выгородить не заметил smile.gif
Рыж
Orion, вы б планчк показали. А то, может, у Вас венткамера в середине здания или на крыше smile.gif

Кстати, я бы еще рассмотрела обратное - можно ли размещать венткамеру в водомерном узле.
В ВУ возможен слив воды - не будет ли это противоречить сан.нормам? Да и вообщ через некоторое ремя эксплуатации там становится весьма сыро...
Serg Ivanov
Цитата(Vict @ 5.12.2008, 13:37) [snapback]324258[/snapback]
Кста, а у вас по снипу не +5 разве?

ПС. про выгородить не заметил smile.gif

Не помню точно, может и +5С. Плюсовые короче.
А неприступность (от кого? если один сантехник) можно и сеткой обеспечить.
В венткамере тоже возможен слив калориферов.
Orion
а какая температура поддерживается в венткамере?
по СНиП2.04.01-85 температура внутреннего воздуха не ниже 5 долна быть в помещении установки водомерного узла
Serg Ivanov
А вот это спросите у того кто проектирует эту венткамеру. Вам с ним согласовывать свои водомеры.
Namesys
banned2.gif Че вы тут все разорались про температуры??? В венткамере поддерживается минимальная температура +10-15 град. Цельсия!!!!! Там же тоже теплообменник с водой стоит! Не партесь и спокойно ставьте водомер в венткамеру. (только позаботтьесь про дренажный водопровод... Вентустановки не любят воды dont.gif )
Vict
Цитата(Namesys @ 8.12.2008, 13:57) [snapback]325409[/snapback]
banned2.gif Че вы тут все разорались про температуры???
Кроме вас, здесь никто не орет.
Вы знакомы с российским законодательством(про не партесь)?
Orion
)) спасибо за ответы..вот подбираю насос погружной..не подскажите существенные отличия grundfos KP от AP?
Vict
Цитата(Orion @ 8.12.2008, 14:38) [snapback]325447[/snapback]
вот подбираю насос погружной..
к водомеру? smile.gif


Orion
нееет..ну что вы..
необходим о подобрать насос для откачки грунтовых вод из колодца
Orion
издеваетесь все..ну какой водомер на крыше..
Vict
Цитата(Orion @ 9.12.2008, 10:56) [snapback]325866[/snapback]
издеваетесь все..
Orion, а вы прочли ПП167?
Orion
нет..у меня нет этого документа в наличии(
Vict
Цитата(Orion @ 9.12.2008, 14:20) [snapback]325982[/snapback]
нет..у меня нет этого документа в наличии(
а-а, тогда дальше будем издеваться biggrin.gif