Ув. xen-povt. Не праздную. Пока на работе - отвечаю на Ваш вопрос. "Отсекающий клапан - это просто задвижка?"
Это не задвижка - а (в классификаторе трубопроводной арматуре, полное название: отсечной (защитный) клапан) .
Далее см. отсечной.bmp или например: Электро-магнитный клапан СВА-15(15с832Р;ЛА26336-01)
http://www.kipia.com.ua/index.php?productID=200&sent=yesПовторяю "предназначен для быстрого отключения трубопровода при 1) аварийной ситуации или по 2) технологическим требованиям".
Рассмотрим:
1) виртуальную аварийную ситуацию.
ИТП --- при статическом давлении в тепловой сети, превышающем допускаемое давление для систем потребления теплоты. Если это вообще возможно. ИТП - явл. потребителем тепловой энергии. Источник --- тепловой энергии котельная. Она работает в своем (условно- если не рассматривать: аварийные утечки теплоносителя, отключения электроэнергии, останова сетевых насосов, возможный гидравлический удар) постоянно статическом режиме. В котельной предусмотрены арматура (предохранительные клапана) защищающая тепловые сети и ИТП от недопустимого давления.
Вывод: необходимость установки отсечного клапана должен утвердить инженер-технолог теплопоставляющей организации на уровне ведущего- инженера технолога или Глав-специалиста.
2) технологическим требованиям". Также вопрос в компетенции ведущего- инженера технолога или Глав-специалиста.
Ваш вопрос. "Мне же нужно поставить что-то для понижения давления на подающем трубопроводе (90 м.в.ст.)??"
Вопрос не корректный. Укажите расчетное (необходимое давление) в подающем и обратном трубопроводе ИТП.
Есть регулирующий клапана прямого действия «до себя» 21с12нж Ду___ с мембранным исполнительным механизмом, который настраивается на расчетную величину напора (давления) во внутренней системе ИТП Рклап.=_____м.вод.ст (_____ кгс/см2) согласно расчета, подбору. Описание 21с12нж «до себя» ищи в инете-там есть.