Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отсекающий клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
xen-povt
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в СП 41-101-95 (п. 3.5 ж):
ж) при статическом давлении в тепловой сети, превышающем допускаемое давление для систем потребления теплоты, — отсекающий клапан на подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт, а на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта — предох¬ранительный и обратный клапаны,

Отсекающий клапан - это просто задвижка?
Мне же нужно поставить что-то для понижения давления на подающем трубопроводе (90 м.в.ст.)??
Кто еще не справляет новый год, помогите, пожалуйста!!!
sergey-k-pkbdgts
Ув. xen-povt. Не праздную. Пока на работе - отвечаю на Ваш вопрос. "Отсекающий клапан - это просто задвижка?"
Это не задвижка - а (в классификаторе трубопроводной арматуре, полное название: отсечной (защитный) клапан) .
Далее см. отсечной.bmp или например: Электро-магнитный клапан СВА-15(15с832Р;ЛА26336-01)
http://www.kipia.com.ua/index.php?productID=200&sent=yes

Повторяю "предназначен для быстрого отключения трубопровода при 1) аварийной ситуации или по 2) технологическим требованиям".

Рассмотрим:
1) виртуальную аварийную ситуацию.
ИТП --- при статическом давлении в тепловой сети, превышающем допускаемое давление для систем потребления теплоты. Если это вообще возможно. ИТП - явл. потребителем тепловой энергии. Источник --- тепловой энергии котельная. Она работает в своем (условно- если не рассматривать: аварийные утечки теплоносителя, отключения электроэнергии, останова сетевых насосов, возможный гидравлический удар) постоянно статическом режиме. В котельной предусмотрены арматура (предохранительные клапана) защищающая тепловые сети и ИТП от недопустимого давления.
Вывод: необходимость установки отсечного клапана должен утвердить инженер-технолог теплопоставляющей организации на уровне ведущего- инженера технолога или Глав-специалиста.
2) технологическим требованиям". Также вопрос в компетенции ведущего- инженера технолога или Глав-специалиста.

Ваш вопрос. "Мне же нужно поставить что-то для понижения давления на подающем трубопроводе (90 м.в.ст.)??"
Вопрос не корректный. Укажите расчетное (необходимое давление) в подающем и обратном трубопроводе ИТП.
Есть регулирующий клапана прямого действия «до себя» 21с12нж Ду___ с мембранным исполнительным механизмом, который настраивается на расчетную величину напора (давления) во внутренней системе ИТП Рклап.=_____м.вод.ст (_____ кгс/см2) согласно расчета, подбору. Описание 21с12нж «до себя» ищи в инете-там есть.
xen-povt
Спасибо за такой подробный ответ.
Т.е. необходимость установки отсечного клапана должна указать организация, выдавшая нам тех. условия?
Потому как в системе отопления допускаемое давление 10 кгс/см2 (давление в теплосети его не превышает), а в системе ГВС 4,5 кгс/см2 (превышает в 2 раза). Расчетное давление в подающем трубопроводе ИТП 3,2 кгс/см2.

"Есть регулирующий клапан прямого действия «до себя» 21с12нж Ду___ с мембранным исполнительным механизмом, который настраивается на расчетную величину напора (давления) во внутренней системе ИТП Рклап.=_____м.вод.ст (_____ кгс/см2) согласно расчета, подбору." - а можно поставить регулятор давления "после себя"??
sergey-k-pkbdgts
"А можно поставить регулятор давления "после себя"??." В Вашем случае НУЖНО. (Если правильно, Вас, понимаю вы ставите его на подающей линии Т1 на вводе до ИТП ) Настороен он должен грузом на 3,2 кгс/см2 (см. пределы настроек, вес - количество гирь).


"до себя", "после себя" все зависит от точки места врезки импульсной линии клапана, т.е какое давление он будет контролировать. Вы, внимательны, так- внимательно разберитесь со схемой установки клапана, т. е момент (условие)срабатывания "открытия -закрытия", точки подкл. импульсной линии (до-или-после клапана)----как разберетесь и станете Главным технологом.

Мною установленном на трубопроводе Т21 клапане "до себя", решался вопрос защиты жилого дома 16-эт от завоздушивания. перед ним был установлен сетчатый фильтр.
xen-povt
Спасибо большое! clap.gif clap.gif
Теперь все встало на свои места.
jota
Отсечной клапан должен ставится только если есть требование в ТУ. Для жилых и общественных зданий не рекомендуется, т.к. наличие такого клапана требует присутствие оперативного персонала. Клапан захлопывается автоматически, но открывается вручную (ручная команда)
Если возможны скачки давления, способные повредить внутреннюю систему советовал бы рассмотреть возможность независимого подключения через теплообменник. В этом случае отсечной клапан не требуется.
xen-povt
Теплообменник не хотят. Дорого. Делаем эконом вариант.
jota
Цитата(xen-povt @ 30.12.2008, 15:23) [snapback]334839[/snapback]
Теплообменник не хотят. Дорого. Делаем эконом вариант.

Эконом-вариант - это когда лопаются батареи в ночное время и заливает всё здание, оргтехнику, архивы кипятком.... но это после....зато сейчас - эконом! biggrin.gif
Не думайте, что ваша контора останется в стороне, когда будут искать виновных......
Задача проектировщика состоит не только в том, чтобы выпустить листы, но и подключать голову и чувство самосохранения.....
Бойко
Клапан "Аркон" автоматически закрывают подающую и обратную линии при повышении давления выше уставки и автоматически открываются при нормализации давления. Внимание! Не защищают от гидравлического удара.
птичка
Вы меня конечно извините что я залазию в вашу тему обсуждения отсечек на Итп, но другой темы не нашел ...

Кто нибудь сталкивался со схемой работы отсекающего клапана от ускорителя который получает импульс от регулятора давления?
Проблема заключается в следующем: ИК - травит, немного но травит, а значит через дня два -три-пять отсечка отсекёт без причинно ... пробовали изменить схему работы с нормально закрытого на нормально открытый, не помогло - протечка остается!!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.