(Расчет n-ского проектного института)
Расчет ведут не по 10мм слою осадков, а по ф-ле (2) СНиПа 2.04.03-85:
q = b * z * A^1.2 * F / t^(1.2n – 0.1) [л/сек]
(уж извините за Бейсико-подобную запись)
Вроде один в один со СНиПом …
Затем делают перевод из [л/сек] в [кбм/час], но переводной коэффициент берут не 3,6 (3600 сек в часе / 1000 л в кбм = 3,6), а усекают его до трети, то есть 1,2.
G = 1,2 * q
Цитирую из ПЗ «1,2 – коэффициент перевода размерности сточных вод из л/сек в кбм/час из расчета продолжительности дождя предельной интенсивности в течении 20 мин.».
Далее полученное значение закладывают в мощность очистных.
Так вот, вопрос: этот лихой коэффициент = 1,2 – это корректно ? Или (крамольная мысль), весь расчет в никуда ?