Задача - подобрать канализационный насос с высоким напором 90 м. Расход 40 м3/ч. Насосов с таким напором не нашел. Можно ставить два последовательно (сухая установка)? Из напорной линии первый насос подает на всас второго. Есть ли у кого опыт, какие устройства защиты ставить и какие возможны проблемы?
Задержка поставки!
19.2.2009, 17:13
мдяя...
на 90 метров расход могу предложить минимум 80 кубов...
ёмкостью нельзя там сыграть?
насос какой марки и какой мощности? Только не надо СМ рыбницкого завода
positioner
20.2.2009, 10:44
40 м3/ч 85 м (сухой установки) или 30 м3/ч 90 м (погружной) устроит?
Задержка поставки!
20.2.2009, 12:41
ждём(с)
покажите ТТХ плз..
positioner
20.2.2009, 13:58
Оба с канальными рабочими колесами, погружник - с подрезанным.
Задержка поставки!
20.2.2009, 14:45
Свободный проход 15 мм в обоих случаях...
а человек вроде просил на канализацию а не на дренаж...
оба не проходят по расходу по условиям автора, которому судя по всему надо было вчера и срочно
Ну и про применение Задержка уж написал...
превентивные меры по защите насоса, вследствие небольшого своб.прохода или бОльший типоразмер...А откуда напор в 90м, если не секрет?
positioner
на погружнике по характеристике потребляемая мощность уже почти 17 (запаса 0). посмотрите плиз внимательнее )))
positioner
20.2.2009, 16:57
2merf: Читайте внимательнее, я указал точку для погружника 30 м3/ч на 90 м.
2Задержка поставки: Спорить не буду, свободный проход для такого применения действительно маловат, но эта проблема решается установкой решетки-дробилки. Имхо это более рациональный вариант по сравнению с установкой двух насосов в линию, (тем более если еще учесть вопрос резерва). Можно конечно еще поставить грюнф, что-нибудь типа S21605S2A511, только не много ли это будет - 155 кВт?

Вопрос, откуда такой напор, действительно интересный
Спасибо за ответы, коллеги
насос нужен сухой и с условным проходом не менее 65 -70 мм.
KSB - оба насоса маловат напор. В канализации рабочая точка должна быть в середине рабочей зоны, иначе есть вероятность перебрать мощность.
Похоже, одноступенчатых насосов на такой напор и с таким маленьким расходом нет.
С праздником!
vodacomli
21.2.2009, 8:34
ставь в линию и все , только насосы заложи качественные Wilo например, у них защита встроенная есть.
Подписи удалены модератором
Правила форума:
3. Реклама на Форуме запрещена. Администрация оставляет за собой право блокировать нарушителей без предупреждения. Запрещается упоминание названия фирмы, адреса, телефоны, ссылок на сайты в подписях, никах и аваторах Участников Форума. (Для этой информации существует Профиль пользователя).
17. Запрещена множественная регистрация аккаунтов одним пользователем, вне зависимости от целей, с которыми такая регистрация проводится. На форуме - как в жизни, вы существуете только в единственном экземпляре.
Цитата(vodacomli @ 21.2.2009, 7:34) [snapback]356110[/snapback]
ставь в линию и все ,
Вот так то, а то панимаешь ли, нифига не могут решить задачку
Вот если бы перед тем как на форуме писать, еще бы с правилами ознакомиться....
Игорь Борисов
21.2.2009, 23:09
Цитата(vodacomli @ 21.2.2009, 8:34) [snapback]356110[/snapback]
ставь в линию и все , только насосы заложи качественные Wilo например, у них защита встроенная есть.
Ага, только что-то никто не думает - а допускают они подпор на всасе? А защиты встроенные у всех нормальных производителей есть...
Цитата(Игорь Борисов @ 21.2.2009, 23:09) [snapback]356243[/snapback]
Ага, только что-то никто не думает - а допускают они подпор на всасе? А защиты встроенные у всех нормальных производителей есть...
по моим наблюдениям - те, кто однозначно пишут в повелительном наклонении - не имеют времени на раздумья....
Цитата(BUFF @ 21.2.2009, 23:57) [snapback]356253[/snapback]
не имеют времени на раздумья....
Да ни, времени как раз у них достаточно, а вот раздумья...
andrey R
22.2.2009, 13:19
Раздумья - удел мужей зрелых, а юности присущ максимализм
Такое встретил на одном объекте
Задержка поставки!
23.2.2009, 21:30
Ставьте в линию едрёна корень!!!
Сказано же!! И обязательно Вило. Похрену что у нас нет на такие параметры нихрена)))
Единственно что Мы можем предложить на такие напоры с малыми расходами это станция с предварительной сепарацией.
Там можно многоканальные колеса воткнуть, ибо свободный проход побоку...
Там и напоры будут огого, но и расходы тоже почти огого... коэфф быстроходности никто не отменял и чудес не бывает.
и многоступенчатых насосов на какашки тоже не бывает))
Либо по совету "коллеги" ставить решетку или дробилку.. но мне не нравятся такие решения ибо дорого и с мусором потом возни...
так что от промежуточной подкачки похоже не убежать...
а таких красивых картинок у меня пруд пруди)
positioner
24.2.2009, 11:47
Ну если в линию, сухой установки - то это в принципе не проблема. А куда качать то будете с таким напором?


вот вам дробилки "в линию". защитите насос