Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запитка пожарных резервуаров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Мила
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста.У меня есть 2 пож резервуара по 100 м3 на стройплощадке для пожаротушения тоннелей во время строительства. Теоритически я понимаю, что запитываться они могут от ПГ. Подскажите есть ли какое устройство, позволяющее запитываться двум пож резервуарам от одного ПГ или надо устанавливать 2ПГ?И если нужно 2 ПГ, можно в одном колодце?
Никитос
У вас существующая сеть не дает требуемых расходов на пожаротушение?
Мила
Нет, не дает. И резервуары уже стоят на площадке
OlgaO
Почитайте п.2.24 и 9.31 СНиПа 2.04.02-84 и примите решение тогда
Мила
Я и без вас уже прочитала эти пункты и вопрос у меня был про то каким образом два пож резервуара запитываются пожарными рукавами: от одного или от двух гидрантов. К сожалению, вы ничем не помогаете, а только подтверждаете мои догадки
Все равно спасибо.
OlgaO
Цитата(Мила @ 20.2.2009, 12:30) [snapback]355837[/snapback]
.... от одного или от двух гидрантов. К сожалению, вы ничем не помогаете, а только подтверждаете мои догадки
Все равно спасибо.

smile.gif Вы ж возьмите водоотдачу ПГ, поймите сколько часов восстановление (24, 36, 48 или 72) и узнаете - сможете ли Вы с одного ПГ за это время заполнить свои резервуары или нет.
И еще чуть...валерьяночка сможет помочь пока похоже smile.gif
Luboznatelnaya
А если у меня предусматривается пополнение резервуаров во время тушения пожара (допустимо согласно п.9.4. СНиП 2.04.02-84* с целью уменьшения объема резервуаров), то, по логике, необходимо предусмотреть заполнение резервуаров напрямую от сети В1. Как это технически правильно запроектировать?
Young
через задвижку с эл. приводом.
Никитос
+датчик уровня....
Luboznatelnaya
Задвижки и датчики уровней - это понятно. А само подключение как должно выглядеть? Мне рассказывали, что надо предусматривать что-то типа разрыва струи, т.к. в трубопроводе вода питьевого качества, а в резервуарах - уже на противопожарные ( и только) нужды, считается технической. Как это сделать?
И заодно еще один вопрос - допустимо ли от пожарных резервуаров через насосную заполнять поливочные машины?
Young
делаете врезку трубы так, чтобы до верхнего уровня воды в баке было расстояние, вот вам и разрыв струи. Поливочные машины недопустимо заполнять водой из резервуара на пожаротушение, так как противопожарный запас воды должен быть неприкосновенным.
Luboznatelnaya
Тогда получается, что не будет обмена воды в резервуарах, так и будет стоять и тухнуть 4х кратный запас воды на пожаротушение до тех пор пока не загорится что-нибудь?
В предоставленном в качестве исходных данных проекте АР противопожарной насосной станции (из резервуаров в кольцо) указана производственная насосная установка на заполнение поливо-моечных машин, работает периодически, включается и выключается со щита при входе.
Чем обосновать, что нельзя? В каком пункте СНиП это есть?

P.S. 4х кратный запас воды на пожаротушение - сейсмичность 9 баллов. +1 расчетный пожар (п.15.4), двойной запас (п.15.3).
Young
Цитата(Luboznatelnaya @ 1.7.2009, 11:18) [snapback]405937[/snapback]
Тогда получается, что не будет обмена воды в резервуарах, так и будет стоять и тухнуть 4х кратный запас воды на пожаротушение до тех пор пока не загорится что-нибудь?

в этой ветке выкладывался регламент обслуживания емкостей противопожарного запаса, где говорилось, что раз в 6 месяцев емкость должна опорожняться и обслуживаться.
Цитата(Luboznatelnaya @ 1.7.2009, 11:18) [snapback]405937[/snapback]
Чем обосновать, что нельзя? В каком пункте СНиП это есть?

где-то видел фразу о "неприкосновенности противопожарного запаса", не могу найти, пока что более менее подходит СП 8 п9.7. 4-й абзац.
Luboznatelnaya
Спасибо! Отправилась на раскопки. bestbook.gif
Vitori
Цитата(Young @ 1.7.2009, 11:48) [snapback]405967[/snapback]
в этой ветке выкладывался регламент обслуживания емкостей противопожарного запаса, где говорилось, что раз в 6 месяцев емкость должна опорожняться и обслуживаться.

Не нашли такую бумажку ... к сожалению.
Сказано в НПБ, что два раза в год(весной и осенью) система должна проверяться на работоспособность, а вот про опорожнение ничего не сказано.
Никитос
Вопросик возник...
Есть противопожарный водопровод с кнопками у ПК и ПГ. Есть ли регламентированное время дохода воды до диктующей точки водоразбора? В СП нашел только время выхода насосных агрегатов на рабочий режим-10 мин.

Спасибо.
Никитос
Коллеги, прошу выложите кто нить чертежи запорного клапана/поплавка для резервуаров. У нас резервуары хоз-быта.

Спасибо.
Dimmm
Если пож резервуар запитывается из подземных источников, можно ли его запитывать только от одной скважины или их должно быть две ? всегда думал что должно быть две но в снипе такого не могу найти, если кто знает подскажите
Ronin
Цитата(Мила @ 20.2.2009, 10:06) [snapback]355743[/snapback]
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста.У меня есть 2 пож резервуара по 100 м3 на стройплощадке для пожаротушения тоннелей во время строительства. Теоритически я понимаю, что запитываться они могут от ПГ. Подскажите есть ли какое устройство, позволяющее запитываться двум пож резервуарам от одного ПГ или надо устанавливать 2ПГ?И если нужно 2 ПГ, можно в одном колодце?

Мила а в чем собственно проблема ? Во времени заполнения ? На ПГ устанавливается пожарная колонка на 2 выхода вот подсоедините один рукав в один резервуар, второй к другому.
Ronin
Цитата(Luboznatelnaya @ 1.7.2009, 10:18) [snapback]405937[/snapback]
Тогда получается, что не будет обмена воды в резервуарах, так и будет стоять и тухнуть 4х кратный запас воды на пожаротушение до тех пор пока не загорится что-нибудь?
В предоставленном в качестве исходных данных проекте АР противопожарной насосной станции (из резервуаров в кольцо) указана производственная насосная установка на заполнение поливо-моечных машин, работает периодически, включается и выключается со щита при входе.
Чем обосновать, что нельзя? В каком пункте СНиП это есть?

P.S. 4х кратный запас воды на пожаротушение - сейсмичность 9 баллов. +1 расчетный пожар (п.15.4), двойной запас (п.15.3).

В правилах пожарной безопасности говорится о запрете использования пожарной воды на другие нужды.
Но если у Вас в емкостях хранится еще запас на хоз бытовые нужды, то пожалуйста только надо установить сигнализатор уровня пожарного объема, при достижении которого- должен блокировать расход воды. п.13.21 НАРУЖКА
Serg Ivanov
Цитата(Ronin @ 3.9.2009, 18:08) [snapback]430850[/snapback]
Но если у Вас в емкостях хранится еще запас на хоз бытовые нужды,

То не забудьте выполнить пп.10.17 biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.