Подскажите пожалуйста где я делаю ошибку: дано одноэтажное здание, которое планируется эскплуатировать с апреля по октябрь.. я приняла расчетную темп -5С. НО по расчету получается гигантское колво тепла!!! мне кажется нормально раз бы в 10 меньше
...
Ориентировочное значение требуемого количества теплоты на отопление по укрупненным показателям:
Qomax=aqoVн(ti-to)knm

где а – поправочный коэффициент, принимаем 1,67;
Vн – наружный объем здания, V=1781 м3.
qo – удельная отопительная характеристика здания, Вт/(м3 ۫С ), принимаем 0,5.

Qomax=1,67*0,5*1781*(18+5)*1,05=35,914 кВт

Ориентировочное значение требуемого количества теплоты на вентиляцию отопление по укрупненным показателям:
Qov=qvVн(ti-to)

qv –удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3 ۫С ), принимаем для помещения кафе: qv = 0,814; для административных помещений: qv = 0,105.

Qov=0,105*1513*25+0,814*268*25=9,4 кВт=8082 ккал/ч

методика из: 1.Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выроботку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергитических предприятий
arch_artem
Да очень много, с апреля по октябрь, обычно не отапливают.

А так цифры весьма правдоподобные.
Юстас
Во первых вы получили 35914ккал/час, а если теперь разделить на 860 то получим 41,76квт; во вторых это теплопотери помещением. как говорится в чистом виде, а не мощность отопительной системы. Если будет применена система отопления с полной рециркуляцией и без всякой там вентиляции или еще чего то, то да, тогда мощность отопительной системы равна мощности теплопотерь, но увы так не бывает-есть и вентиляция и инфильтрация и не дай бог система отопления иная. Но в вашем случае похоже вы в общем все делали правильно т.е.
к 41,76 квт нужно еще прибавить порядка 9квт и получим короче 50квт - нормально! , чем вы не довольны?
tes
Просто решила, что это слишком много для небольшого здания, да еще и зимой не эксплуатирующегося ... Но Вы развеяли мои сомнения. Огромное спасибо! clap.gif
leburan
Для небольшого здания проще было бы посчитать теплопотери развернуто-по коэффициентам теплопередачи ограждающих констукций.Ведь,если коэффициенты теплопередачи ограждающих констукций соответствуют требуемым при t нар -5грС,тогда поправочный 1.67 принят правильно...