Цитата(Yuliya_g1 @ 30.6.2009, 12:49) [snapback]405646[/snapback]
Есть конструкция стены. Сделали т/тех. расчет как однородной конструкции с последовательно расположенными однородными слоями. На что нам ответили, что эданная конструкция не однородна. Сделали другой расчет. После которого мне сказали что это стена с теплопроводными включениями. Правильно ли это? Если нет, то как доказать обратное?
Однородная конструкция без теплопроводных включений.
Доказательство - расчет термического сопротивления RI и RII. Если RI = RII, то конструкция однородна, а на счет теплопроводных включений - пусть покажут на разрезе где они эти включения.