Полная версия этой страницы:
покрытие воздуховодов в ЧП
В рекомендациях по проектированию систем вентиляции для мед. учереждений сказано что: - "Внутренние и наружные поверхности воздуховодов для транспортировки стерильного воздуха должны иметь покрытие, допускающее их обработку дезинфицирующим раствором." Кто-нибудь знает, что это за покрытие?
Нержавейка, если после HEPA-фильтов.
Вероятно, покрытие, которое будет стойким к санирующему составу и допускать саму процедуру дезинфекции
Кроме рекомендаций 20-ти летней давности,существуют свежие обязательные к применению нормы - их в первую очередь надо смотреть, а не гадать:
6.12. Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14) предусматриваются из нержавеющей стали.
6.21. Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции (кондиционирования) должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховода или защитного покрытия. Внутреннее покрытие должно быть несорбирующим.
"Кроме рекомендаций 20-ти летней давности,существуют свежие обязательные к применению нормы - их в первую очередь надо смотреть, а не гадать:"
to Vano: А какие нормы Вы имеете ввиду? Спасибо!
Igor Pichugin
9.12.2009, 16:27
Какие?
СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 6 июня 2003 г. N 124
Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, знает ли кто-нибудь из каких материалов должен быть выполнен сам медицинский кондиционер и прописано ли это в каких-либо нормативных документах?
Сколько времени уже ищу подобный документ ...

Вообще, помимо выше указанного СанПиН, и СНиП 41.01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", какие нормативы применимы для медицинских кондиционеров?
Цитата
из каких материалов должен быть выполнен сам медицинский кондиционер
важно не только из чего он сделан, но и как именно сделан.
на оба вопроса, по идее, отвечает спецальная бумага типо сертификат, выданная производителю на конкретную модель кондея соответсвующим ответственным организмом.
Но, прежде чем у производителя будет право устанавливать данный кондиционер, например, в больницу и ему будет выдана эта специальная бумага, ему нужно зарегистрировать его в Минздраве... Вот для этого мне и нужна информация.
При описании медицинских кондиционеров пишут, что внутренние детали и узлы, и внутренние стенки должны быть изготовлены из нержавейки, вопрос: кто-нибудь знает нормативный документ, где бы это прописывалось черным по белому? В СанПиН 2.1.3.1375-03 написано только, что это должен быть "коррозионностойкий материал или он должен быть защищен от коррозии защитным покрытием" и подходит ли для такого кондиционера оцинкованная сталь?
Пардон, про коррозию написано, не в СанПиН, а в ГОСТ 50444-92 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские".
6.12. Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14) предусматриваются из нержавеющей стали.
6.21. Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции (кондиционирования) должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховода или защитного покрытия. Внутреннее покрытие должно быть несорбирующим.
[/quote]
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Для медицины. Если в вент. установке присутствует секция обеззараживания (УФ), а Hepa фильтр находится непосредственно на выводе в помещение (в потолочном корпусе). Должен ли быть воздуховод между установкой и корпусом с Hepa фильтром из нержавейки? Или нет каких-либо указаний на этот счет? Заранее благодарен за разъяснения.
Konstantin T.
21.6.2017, 11:42
Ну вы же сами дали ссылки на пункты, по которым не надо делать нержавейку.
Тоже п. 7.2.3.37 СП 158.13330.2014 "Фильтры сверхвысокой эффективности (H11 - Н14) следует устанавливать, как правило, непосредственно в обслуживаемом помещении. В случае невозможности их размещения в помещении, воздуховоды вентиляционных систем после фильтров сверхвысокой эффективности предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионно-стойкой, не пылящей поверхностью."
У меня вот такой вопрос, если все таки Н13 стоит прямо после приточной установки, далее воздуховоды идут из нержавейки. А сами элементы системы заслонки, решетки, лючки, шумоглушители, противопожарные клапаны и прочее тоже должны быть из нержавейки?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.