maos
Посмотрите узел управления. В экспертизе сказали работать не будет. Сделайте нам с насосами. Как Вы думаете?
sterroid
Пырков В.В.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ


"Особую группу устройств на абонентском вводе представляют регулируемые гидроэлеваторы (рис. 2.1,б). С гидравлической точки зрения и современного технического оснащения систем отопления зданий, они
имеют те же недостатки, что и нерегулируемые. Их применение как в
новом строительстве, так и при реконструкции не имеет перспективы,
поскольку согласно правительственной программы поэтапного оснащения систем отопления средствами регулирования тепловой энергии
[13] все системы отопления должны быть с терморегуляторами, а их работа несовместима с гидроэлеваторами. Поэтому, установив гидроэлеватор сегодня, его необходимо будет заменить смесительноциркуляционным насосом завтра."


"Безусловно, гидроэлеватор имеет ряд положительных свойств, которые вполне были реализованы в свое время. Однако, он несовместим с
современными системами отопления. Реанимируемый и пропагандируемый в последнее время метод регулирования пропусками теплоносителя (соленоидным клапаном) через гидроэлеватор (с полным отключением циркуляции), который ранее допускался лишь для небольших систем
отопления без радиаторных терморегуляторов при положительных температурах наружного воздуха [11], сегодня иногда распространяют на
высотные здания и весь отопительный период [12]. Реализация такого
регулирования в современных зданиях снижает энергоэффективность
систем. При каждом закрытии соленоидного клапана разрушается гидравлический баланс системы отопления и тепловой баланс здания, установленные автоматическими балансировочными клапанами на стояках
либо приборных ветках и терморегуляторами у отопительных приборов.
Каждый раз при очередном открытии соленоидного клапана необходимо тратить время и энергию на восстановление этих балансов."
ivan-l-ing
Экспертиза не права. Эта схема не подлежит проверке на работоспособность т.к. нет никаких данных, + есть общие ошибки в духе объединение ВТЗ и отопления. СО тупиковая двухтрубка и ТАК приборы обвязаны??? система 100% не сбалансирована, не увяжете вы ее двумя парами автоматов и преднастройке чтот я не верю (но если все расчитано с удовольствием бы гидравлику себе на вооружение взял smile.gif ).
maos
Спасибо, sterroid. Как раз заказчик был. Ну не нравятся ему насосы. А тут почитал.
jota
Непонятно однотрубная или двухтрубная - венигрет какой-то