Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Echelon vs Loytec
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
mamohtei
В наличии:
1) диспетчерский пункт с PC+сетевая карта;
2) 40 зданий;
3) в каждом здании до 10 контроллеров, объединенных в сегмент FTT-10;
4) LAN сеть, объединяющая все здания и диспетчерский пункт.

Необходимо:
1) соединить сегменты по каналу IP-852 (по LAN);
2) обеспечить диспетчерскому пункту (PC + OPC-server + SCADA) возможность управления и контроля тех. процессами, управляемыми контроллерами сегментов FTT-10.

Решение по Echelon:
1.1) соединяем сегменты FTT-10 помощью i.Lon 600 в кол-ве 40 шт.
1.2) настраиваем IP-адреса маршрутизаторов + PC и с помощью LONWORKS/IP Configuration Server Utility (установленной на том же PC) создаем LonWorks/IP канал, в которой будут входить 40 маршрутизаторов и PC.
2.1) С помощью LonMaker добавляем все контроллеры, все маршрутизаторы в Lon сеть. При этом сетевым интерфейсом выступает сам PC.
2.2) Настраиваем OPC-сервер и SCADA. Получаем доступ к переменным всех контроллеров.

Решение по Loyec:
1.1) соединяем сегменты FTT-10 помощью L-IP Router в кол-ве 40 шт.
1.2) настраиваем IP-адреса наших маршрутизаторов + PC и с помощью Configuration Server (выделяем для этого один из L-IP) создаем LonWorks/IP канал, в которой будут входить 40 маршрутизаторов и PC.
2.1) С помощью LonMaker добавляем все контроллеры, все маршрутизаторы в Lon сеть. При этом сетевым интерфейсом выступает сам NIC852.
2.2) Настраиваем OPC-сервер и SCADA. Получаем доступ к переменным всех контроллеров.

При этом i.Lon 600 приблизительно на 100 евро дороже L-IP, но для Loytec необходим NIC852, который стоит ~500 евро.
Также в документации Loytec упоминается что, настройка LonWorks/IP канал можно осуществить и с помощью LONWORKS/IP Configuration Server Utility от Echelon.

Возникают следующие вопросы:
1) Можно ли не использовать сетевой интерфейс NIC852 в случаи с Loytec, а обойтись LONWORKS Interfaces Application (с помощью которой настраивается сетевой интерфейс в случаи с Echelon)? Если возникнет необходимость подключения нескольких PC к каналу LonWorks/IP, то на каждом должен быть NIC852. Учитыая, что при варианте с Echelon достаточно лишь наличие сетевой карты.
2) Как можно получить LONWORKS/IP Configuration Server Utility для организации канала LonWorks/IP по Loytec, если данная утилита идет только с i.lon и для свободного скачивания или для отдельной покупки недоступна?
3) Какой из представленных вариантов наиболее привлекательный? Может будут какие-нибудь другие предложения?
Sun technik
Цитата(mamohtei @ 4.12.2009, 10:46) *
1) Можно ли не использовать сетевой интерфейс NIC852 в случаи с Loytec, а обойтись LONWORKS Interfaces Application (с помощью которой настраивается сетевой интерфейс в случаи с Echelon)?

Можно.
Цитата
Если возникнет необходимость подключения нескольких PC к каналу LonWorks/IP, то на каждом должен быть NIC852. Учитыая, что при варианте с Echelon достаточно лишь наличие сетевой карты.

Зачем? Можно просто прописать каждую машину в LONWORKS/IP Configuration Server. Создав на каждой виртуальный интерфейс.

Цитата
2) Как можно получить LONWORKS/IP Configuration Server Utility для организации канала LonWorks/IP по Loytec, если данная утилита идет только с i.lon и для свободного скачивания или для отдельной покупки недоступна?

В состав Лонмэйкера входит. И в апгрэйды Лонмакера и ЛНС (например, Турбо), которые качаются с сайта Эшелона.

Цитата
3) Какой из представленных вариантов наиболее привлекательный? Может будут какие-нибудь другие предложения?

Ну можно расмотреть и вариант с L-INX... Вообще в описанной задаче не вижу особой разницы (но может я просто не знаком с какими-то деталями), ну разве что в некоторых случаях iLON-600 может быть полезен из-за встроенной функции удаленного сетевого интерфейса.
mamohtei
Цитата
В состав Лонмэйкера входит. И в апгрэйды Лонмакера и ЛНС (например, Турбо), которые качаются с сайта Эшелона.


LONWORKS/IP Configuration Server Utility входит только в LonMaker TE? В LM 3.13 её не нашел...
Sun technik, если несложно, скиньте, пожалуйста, LONWORKS/IP Configuration Server Help file.
Sun technik
Возможно, я напутал, и это входит в апдейт до TE или какой-то Lonmaker update, все качается с Эшелона.
Хэлп - загружу чуть позже с другого доступа в инет, здесь сейчас похоже закрыто все кроме 80-го порта.
mamohtei
Ещё один вопрос. Если OPC сервер работает без LNS сервера, то после настройки сети, LNS сервер не понадобиться вовсе для работы сети Lon\IP (только если необходимо внести изменения в сеть).
mamohtei
И так. При подключении нескольких PC с VNI в сеть IP-852 (без NAT) LONWORKS/IP Configuration Server необходимо настроить в режим Backward Compatible, который позволяет подключить до 40 устройств на канал IP-852. Т.к. у нас 40 маршрутизаторов, то подключить дополнительный PC не получится.
Если использовать встроенный Configuration Server в L-IP, то можно использовать 256 устройств подключенных к каналу IP-852 в т.ч. и PC с NIC852.
Правильно ли я все понял?
Chabol
Я бы добавил еще возможность сетевого подключения к ОРС серверу.
Т.е. ОРС-сервер работает на одном ПК, а остальные могут подключаться по сети к самому ОРС. Обычно для современных ОРС-серверов такая функция доступна.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.