Хочу поделиться своим примером расчета дымоудаления из зального помещения по методике ВНИИПО в Mathcad. Кому интересно могут посмотреть и оценить. Зеленым выделены вводимые величины, красным тоже вводимые величины, но я не уверен что взял их правильно
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
у меня шрифт абра-кадаброй вылезает
San_Von
13.12.2013, 14:37
ТС напиши в какой версии был создан.