Здравствуйте. на объекте возникла ситуация:
-проложен 2-х жильный провод на панельки Gira, которые сделаны на LPT-10.
-так получилось что эти панельки трудно достать и хотелось бы их заменить на другие, скажем Thermocon примерно такие же, но они на FTT-10, что вличет за собой прокладку проводов для питания.
Вопрос соответственно такой: можно ли как то из 2-х проводов LPT-10 получить 2-а провода для FTT-10 с 2-мя проводами для питания +24В? (понятно что LPT-10 и FTT-10 стыкуются без проблем, но нужно еще питание...)
Chabol
Для читателей не знакомых с Термокон панельками сложится впечатление, что Вы перепутали в сообщении LPT и FTT.
А на самом деле просто недосказали, что Термокон просит питания 24В и имеет FTT-10.

На Ваш вопрос отвечу следующее.
Исходные данные:
- LON трансиверы на RS-485 (LPT-10, FTT-10) устроены таким образом, что информационная составляющая сигнала линии определяется как разница между напряжениями линии + и - (А и В).
- Напряжение питания LPT-10 по сети LON составляет ~42 VDC.
LPT-10 и FTT-10 спокойно совместно работают на одной линии связи (в одном сегменте). Это предусмотрено стандартом.

Размышления:

Отсюда делаю вывод, что можно подать питание 24VDC в сеть LON.

Но необходимо учесть, что:
- VDC VDC рознь. Т.е. импульсный БП может наводить помехи в сети данных. Все зависит от чистоты и способа формирования постоянки. Хотя если скорость LON 78кбит/с это ~78кГц, а частота импульсников в основном ~1кГц. Может и не возникнет проблем.
- сертифицированный БП LON содержит в себе защиту от КЗ, может еще что важное (Защита от КЗ в обычно БП можеть и быть, а того самого важного может не быть)
- мощностной ряд БП LON имеет ограничение по току (может это связано с допустимым кол-вом узлов в сети, а может и с какими защитными функциями). Т.е. в Вашем случае мощность БП 24VDC должна быть не более мощности стандартного БП LON, но достаточной для питания панелек
- не исключено, что при одновременном питании и связи по одним и тем же проводам будет образована какая-то паразитная электрическая связь в схеме самой панельки и понадобится развязка.

Вот такие соображения неэлектронщика.

Давайте подождем еще совета "старших" комрадов.