Очень хочу разобраться до конца….перечитала всё, что есть по ливневке на форуме, но проблему свою до конца не решила. Итак,
имеется дождевая сеть на площадке на Урале.
Площадь стока – 1,45 Га
Щебеночное покрытие проезда - 0,094
ж/б плиты – 0,084
остальное – газон
Расчет веду по СНиП и по Рекомендациям ВодГЕО
Объем дождевого стока от расчетного дождя
Wоч = 10×hа×F×ΨД = 10*10**1,45*0,322 = 46,69 м3
Максимальный суточный объем талых вод в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения с промышленной площадки
Wт.сут = 10×YТ ×КУ × F×hс =10*0,5*0,808*1,45**20 = 117,16 м3
Определение расчетных расходов дождевых вод в коллекторах дождевой канализации:
Qr = z mid ×A^1,.2 × F / tr ^1,.2n - 0,1 = 0,102 × 587,26^1,2 × 1,45/15,2^1,2×0,71-0,1 = 40,16 л/с
А = q20×2^0n×(1+ lg P/lg mr^)γ = 70×20^0,71×(1+ lg 1,0 /lg 150)^1,54 = 587,26
t r = t con + t can + t p = 300 + 183 + 128= 911 сек = 15,2 мин.
t con - принимается 10 мин;
t can = 0.021×lс / υ с= 0,021 × 58/0,4 = 3,04 мин = 183 сек.
t p = 0.017× lр / υ р= 0,017 × 125/1 = 2,13 мин = 128 сек.
Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей:
Qcal = бета × Qr = 0,65×40,16 = 26,10 л/с
Определение расчетных расходов талых вод в коллекторах дождевой канализации (по формуле (21) «Рекомендаций):
Qт.макс = 5,5×Т ×КУ × F×hс /(10+Тт) = 5,5×0,5×0,808×1,45×20/(10+0,25) = 6,28 л/с
Надо еще рассчитать запроектировать очистные сооружения поверхностных вод. Вот тут и начинается самое интересное!
Во-первых, пытаюсь рассчитать сток, отводимый на очистку по Рекомендациям (по приложению 7, где рассматривается схема с регулированием стока):
Считаю на объем аккумулирующей емкости для талого стока, из первой части расчета.
Qсбр.об = 4,18 л/с - максимальный избыточный расход стока от расчётного дождя, зарегулированного по объёму и отводимого в водный объект, минуя очистные сооружения, л/с
Меня очень смущает, что на очистку будет отводиться 35,98 л/сек сточных вод, а сбрасываться без очистки всего 4,18 л/сек. Это нормально?
Также меня очень интересует расчет очистных сооружений. В Рекомендациях, конечно, приведен расчет. Но наши заказчики захотели поставить проточные ЛОС. Как в данном случае определить расход стоков, направляющихся на очистные сооружения? Опять же смущает такая огромная разница между расходом талых и дождевых вод, не хотелось бы переборщить с производительностью очистных сооружений.
Еще была идея считать объем дождевого стока от расчетного дождя не на 10 мм дождя, а на 15… тогда = 10*15*0,322*1,45 = 72,21 м3…и считать аккумулирующую емкость не на талый сток, а на дождевой. Может мне в песочнице посидеть?