Добрый вечер!
Очень хочу разобраться до конца….перечитала всё, что есть по ливневке на форуме, но проблему свою до конца не решила. Итак,

имеется дождевая сеть на площадке на Урале.
Площадь стока – 1,45 Га
Щебеночное покрытие проезда - 0,094
ж/б плиты – 0,084
остальное – газон
Расчет веду по СНиП и по Рекомендациям ВодГЕО

Объем дождевого стока от расчетного дождя
Wоч = 10×hа×F×ΨД = 10*10**1,45*0,322 = 46,69 м3
Максимальный суточный объем талых вод в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения с промышленной площадки
Wт.сут = 10×YТ ×КУ × F×hс =10*0,5*0,808*1,45**20 = 117,16 м3

Определение расчетных расходов дождевых вод в коллекторах дождевой канализации:
Qr = z mid ×A^1,.2 × F / tr ^1,.2n - 0,1 = 0,102 × 587,26^1,2 × 1,45/15,2^1,2×0,71-0,1 = 40,16 л/с
А = q20×2^0n×(1+ lg P/lg mr^)γ = 70×20^0,71×(1+ lg 1,0 /lg 150)^1,54 = 587,26
t r = t con + t can + t p = 300 + 183 + 128= 911 сек = 15,2 мин.
t con - принимается 10 мин;
t can = 0.021×lс / υ с= 0,021 × 58/0,4 = 3,04 мин = 183 сек.
t p = 0.017× lр / υ р= 0,017 × 125/1 = 2,13 мин = 128 сек.

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей:
Qcal = бета × Qr = 0,65×40,16 = 26,10 л/с

Определение расчетных расходов талых вод в коллекторах дождевой канализации (по формуле (21) «Рекомендаций):
Qт.макс = 5,5×Т ×КУ × F×hс /(10+Тт) = 5,5×0,5×0,808×1,45×20/(10+0,25) = 6,28 л/с

Надо еще рассчитать запроектировать очистные сооружения поверхностных вод. Вот тут и начинается самое интересное!

Во-первых, пытаюсь рассчитать сток, отводимый на очистку по Рекомендациям (по приложению 7, где рассматривается схема с регулированием стока):
Считаю на объем аккумулирующей емкости для талого стока, из первой части расчета.
Qсбр.об = 4,18 л/с - максимальный избыточный расход стока от расчётного дождя, зарегулированного по объёму и отводимого в водный объект, минуя очистные сооружения, л/с
Меня очень смущает, что на очистку будет отводиться 35,98 л/сек сточных вод, а сбрасываться без очистки всего 4,18 л/сек. Это нормально?
Также меня очень интересует расчет очистных сооружений. В Рекомендациях, конечно, приведен расчет. Но наши заказчики захотели поставить проточные ЛОС. Как в данном случае определить расход стоков, направляющихся на очистные сооружения? Опять же смущает такая огромная разница между расходом талых и дождевых вод, не хотелось бы переборщить с производительностью очистных сооружений.

Еще была идея считать объем дождевого стока от расчетного дождя не на 10 мм дождя, а на 15… тогда = 10*15*0,322*1,45 = 72,21 м3…и считать аккумулирующую емкость не на талый сток, а на дождевой. Может мне в песочнице посидеть? blink.gif
andrey R
Почитайте последние страницы вот этой темы:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6267&hl=
kristy hakshaw
спасибо, тему уже читала
к сожалению, вопросы мои так и остались открытыми.
про талый сток ни слова...
andrey R
Цитата(kristy hakshaw @ 10.3.2010, 19:01) *
спасибо, тему уже читала
к сожалению, вопросы мои так и остались открытыми.
про талый сток ни слова...

Там три четверти ответов на Ваши вопросы.
На талый считают, потом сравнивают с дождевым. В расчет берут больший расход. Хотя, определение талого достаточно сложно, если речь идет о секундных или суточных расходах. Слишком много влияющих факторов, которые сложно учесть.
Angor
А если ситуация следующая: на дорогу от прилегающего сада в процессе снеготаяния попадает большое кол-во стоков. По расчету действительно объем талого стока меньше дождевого, но если учитывать то что весь объем годового талого стока приходится на 4 дня активного снеготаяния, то разовый сброс будет больше от талой воды. Есть формула рекомендаций (21) П 5.3.10 в которой считается секундный расход талых вод. Но эта формула рассчитана на проезжую часть или прилегающие территории, где существует уборка снега, а как посчитать расход с прилегающего сада, соответственно при этом учесть коэффициент фильтрации поверхности мерзлой земли.
Юля П.
Подскажите пожалуйсто как определить рассояния до жилья и общественных зданий очистных сооружений дождевой, бытовой канализации, если очистные локальные. Просто в СНиПе речь идет об стандартных очистных. П если это ЛОС например с заправки или одного дома?
andrey R
Цитата(Юля П. @ 28.10.2011, 11:20) *
пожалуйсто как определить рассояния

wink.gif
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"