dronovigor
15.3.2010, 16:27
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,как осуществить защиту обслуживающего персонала от ожогов при срабатывании предохранительных клапанов котлов. Ранее запроектированной системой канализации предусмотрен канализационный трап в центре котельного зала.Т.е если просто подвести трубы от клапанов к трапу,то это недопустимо. Что можно предусмотреть в таком случае?
Сергей Гутман
15.3.2010, 16:37
Для сброса в канализацию, воду нужно охлаждать, так что если вариант со сбросом давления не в атмосферу, а в обратку не применим, сбрасывайте в бак-охладитель - оттуда в канализацию.
Hiro Nakamura
15.3.2010, 16:45
Трап в котельной для слива системы ставится а не для срабатывания предохранительных клапанов котлов.
А вода от срабатывания должна по трубам в колодец охладитель уходить и там разбавляться.
dronovigor
15.3.2010, 17:05
а что из себя представляют этот бак-охладитель и колодец-охладитель?
и как они рассчитываются и подбираются
Hiro Nakamura
15.3.2010, 17:15
Колодец охладитель никак не рассчитывается. Поюзайте поиск, там описывается все нормально и чертежи есть.
Вам принципиально определиться нужно будут ли уходить воды сбросные в сеть после охлаждения или колодец будет выгребом и вода будет просто вывозиться по мере накопления. Оба варианта возможны.
Если решите сбрасывать в сеть и не найдете чертежей, пишите в личку.
dronovigor
15.3.2010, 17:20
вода уходит через трап к колодцу
dronovigor
15.3.2010, 17:20
вода уходит через трап к колодцу
Hiro Nakamura
15.3.2010, 17:33
Ну так проложите трубы от клапанов к этому же колодцу, и киньте ветку холодной воды на разбавление
dronovigor
15.3.2010, 17:49
и как же по-вашему будет происходить разбавление?
Hiro Nakamura
15.3.2010, 18:01
Рукой кран откроют, водичка потечет и разбавит. Хотите придумайте автоматику какую-нибудь, только зачем?
dronovigor
15.3.2010, 18:11
нужно приспособление для защиты людей от горячей воды.Срабатывание клапанов происходит самопроизвольно.Необходимо,чтобы вода от клапанов никаким образом не попала в пространство котельной.А с Вашим способом это весьма сомнительно
Hiro Nakamura
15.3.2010, 19:13
С моим способом вода из клапанов уйдет по трубам в колодец и ни кого не коснется.Почитайте форум повнимательне вы не совсем понимаете о чем говорите
dronovigor
15.3.2010, 21:22
трап предусмотрен для всех сливов(напорных и безнапорных,из оборудования и трубопроводов и в частном случае для предохранительных линий),отдельно выводить трубы от предохранительных клапанов нерационально и мало кому это понравится
Цитата(dronovigor @ 15.3.2010, 20:22)

...отдельно выводить трубы от предохранительных клапанов нерационально и мало кому это понравится
...вы есть инженер, или хде?
Не пробовали на туфлю получить жидкости в 90 - 110 гр?
Рекомендую!
Вариант - трубы от пред. клапанов вывести в приямок с трапом и далее в кессон с последующим вывозом автотранспортом
dronovigor
15.3.2010, 22:29
система канализации уже ранее была запроектирована
Бака запаса подпиточной воды нет?
dronovigor
15.3.2010, 23:03
нет, установка умягчения непрерывного действия с 2-мя фильтрами
Сергей Гутман
15.3.2010, 23:09
Да уж, а собрать предохранительные клапаны коллектором, привести его в кубовый бак с краном для слива в канализацию не получится? При желании к тому же баку можно холодную воду для разбавления подвести, можно и автоматику организовать.
Цитата(dronovigor @ 15.3.2010, 21:29)

система канализации уже ранее была запроектирована
так и вы есть хто в данном вопросе? Инспектор чего...?
Она("каналья") уже есть.
Чего желаете?
Девушка, хотите квалиф. ответ.. - блюдите!
Цитата(dronovigor @ 15.3.2010, 17:27)

Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,как осуществить защиту обслуживающего персонала от ожогов при срабатывании предохранительных клапанов котлов. Ранее запроектированной системой канализации предусмотрен канализационный трап в центре котельного зала.Т.е если просто подвести трубы от клапанов к трапу,то это недопустимо. Что можно предусмотреть в таком случае?
В Вопросе не указан тип котлов. Думаю если реч идет о водогрейных, то можно просто трубопровод сброса вернуть в обратку (заводы это согласовывают, если это правильно сделать). Если реч идет о паровых котлах, как правило среда выбрасывается в атмосферу. ?????
dronovigor
16.3.2010, 9:07
именно такая идея наиболее близка к моему случаю.Нужна емкость с водой,в которую подводятся все трубопроводы от предохранительных клапанов. Вода от клапанов смешивается с негорячей в емкости и по мере наполнения емкости сливается в канализацию через переливной патрубок. Но как это в чертежах реализовать. Существуют ли такие стандартные емкости?
Hiro Nakamura
16.3.2010, 9:34
Существуют стандартные решения данных вопросов реализуемые проектировщиками ВК. Вы либо противник стандартных проверенных решений либо не проектировщик...
Цитата
Девушка, хотите квалиф. ответ.. - блюдите! smile.gif
Викт жжет
Сергей Гутман
16.3.2010, 11:22
Для начала нужно решить закрытый или открытый бак, если закрытый, смотреть конструкцию конденсатных баков, если открытый - конструкцию баков запаса и адаптировать их под свои нужды. Не нужно всегда и везде искать готовые решения, иногда можно и головой подумать - этот случай как раз из таких.
пользователь
10.4.2010, 16:30
подскажите пожалуйста, в эту же тему, на какой отметке нужно выводить из котельной трубы в охлаждающтй колодец?
на глубину промерзания или не обязательно? (до колодца 4м)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.