dronovigor
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,как осуществить защиту обслуживающего персонала от ожогов при срабатывании предохранительных клапанов котлов. Ранее запроектированной системой канализации предусмотрен канализационный трап в центре котельного зала.Т.е если просто подвести трубы от клапанов к трапу,то это недопустимо. Что можно предусмотреть в таком случае?
Сергей Гутман
Для сброса в канализацию, воду нужно охлаждать, так что если вариант со сбросом давления не в атмосферу, а в обратку не применим, сбрасывайте в бак-охладитель - оттуда в канализацию.
Hiro Nakamura
Трап в котельной для слива системы ставится а не для срабатывания предохранительных клапанов котлов.
А вода от срабатывания должна по трубам в колодец охладитель уходить и там разбавляться.
dronovigor
а что из себя представляют этот бак-охладитель и колодец-охладитель?

и как они рассчитываются и подбираются
Hiro Nakamura
Колодец охладитель никак не рассчитывается. Поюзайте поиск, там описывается все нормально и чертежи есть.
Вам принципиально определиться нужно будут ли уходить воды сбросные в сеть после охлаждения или колодец будет выгребом и вода будет просто вывозиться по мере накопления. Оба варианта возможны.
Если решите сбрасывать в сеть и не найдете чертежей, пишите в личку.
dronovigor
вода уходит через трап к колодцу
dronovigor
вода уходит через трап к колодцу
Hiro Nakamura
Ну так проложите трубы от клапанов к этому же колодцу, и киньте ветку холодной воды на разбавление
dronovigor
и как же по-вашему будет происходить разбавление?
Hiro Nakamura
Рукой кран откроют, водичка потечет и разбавит. Хотите придумайте автоматику какую-нибудь, только зачем?
dronovigor
нужно приспособление для защиты людей от горячей воды.Срабатывание клапанов происходит самопроизвольно.Необходимо,чтобы вода от клапанов никаким образом не попала в пространство котельной.А с Вашим способом это весьма сомнительно
Hiro Nakamura
С моим способом вода из клапанов уйдет по трубам в колодец и ни кого не коснется.Почитайте форум повнимательне вы не совсем понимаете о чем говорите
dronovigor
трап предусмотрен для всех сливов(напорных и безнапорных,из оборудования и трубопроводов и в частном случае для предохранительных линий),отдельно выводить трубы от предохранительных клапанов нерационально и мало кому это понравится
Vict
Цитата(dronovigor @ 15.3.2010, 20:22) *
...отдельно выводить трубы от предохранительных клапанов нерационально и мало кому это понравится
...вы есть инженер, или хде?
Не пробовали на туфлю получить жидкости в 90 - 110 гр?
Рекомендую!
shadow
Вариант - трубы от пред. клапанов вывести в приямок с трапом и далее в кессон с последующим вывозом автотранспортом
Vict
м-дя...
dronovigor
система канализации уже ранее была запроектирована
Гена
Бака запаса подпиточной воды нет?
dronovigor
нет, установка умягчения непрерывного действия с 2-мя фильтрами
Сергей Гутман
Да уж, а собрать предохранительные клапаны коллектором, привести его в кубовый бак с краном для слива в канализацию не получится? При желании к тому же баку можно холодную воду для разбавления подвести, можно и автоматику организовать.
Vict
Цитата(dronovigor @ 15.3.2010, 21:29) *
система канализации уже ранее была запроектирована
так и вы есть хто в данном вопросе? Инспектор чего...?
Она("каналья") уже есть.
Чего желаете?
Девушка, хотите квалиф. ответ.. - блюдите! smile.gif
victor
Цитата(dronovigor @ 15.3.2010, 17:27) *
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,как осуществить защиту обслуживающего персонала от ожогов при срабатывании предохранительных клапанов котлов. Ранее запроектированной системой канализации предусмотрен канализационный трап в центре котельного зала.Т.е если просто подвести трубы от клапанов к трапу,то это недопустимо. Что можно предусмотреть в таком случае?

В Вопросе не указан тип котлов. Думаю если реч идет о водогрейных, то можно просто трубопровод сброса вернуть в обратку (заводы это согласовывают, если это правильно сделать). Если реч идет о паровых котлах, как правило среда выбрасывается в атмосферу. ?????
dronovigor
именно такая идея наиболее близка к моему случаю.Нужна емкость с водой,в которую подводятся все трубопроводы от предохранительных клапанов. Вода от клапанов смешивается с негорячей в емкости и по мере наполнения емкости сливается в канализацию через переливной патрубок. Но как это в чертежах реализовать. Существуют ли такие стандартные емкости?
Hiro Nakamura
Существуют стандартные решения данных вопросов реализуемые проектировщиками ВК. Вы либо противник стандартных проверенных решений либо не проектировщик...

Цитата
Девушка, хотите квалиф. ответ.. - блюдите! smile.gif


Викт жжет biggrin.gif
Сергей Гутман
Для начала нужно решить закрытый или открытый бак, если закрытый, смотреть конструкцию конденсатных баков, если открытый - конструкцию баков запаса и адаптировать их под свои нужды. Не нужно всегда и везде искать готовые решения, иногда можно и головой подумать - этот случай как раз из таких.
пользователь
подскажите пожалуйста, в эту же тему, на какой отметке нужно выводить из котельной трубы в охлаждающтй колодец?
на глубину промерзания или не обязательно? (до колодца 4м)