Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет ОС ливневки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
D_Trake
Подскажите пожалуйста правильно ли я сделал расчет производительности очистных сооружений ливневых сточных вод.
Объект находится в Московской области (19га-асфальт, 5га-кровля, 1га-газоны).
Предполагаемая схема очистки стоков:
Вода из коллектора дождевых сточных вод поступает в аккумулирующую емкость из сборных ж/б конструкций объемом 1500м3. Из емкости вода насосом подается на очистные сооружения производительностью 10 л/с. После очистки вода поступает в насосную станцию 2-го подъема и направляется до точки сброса (на расстояние 200м, требование зака) на рельеф.

Определение количественных характеристик поверхностного стока.
1. Среднегодовой объем поверхностных сточных вод
WГ = WД + WТ + WМ
WД = 10 x hД x ΨД x F
WТ = 10 x hТ x ΨТ x F
WМ = 10 x m x k x ΨМ x FМ
Где: hД = 443 мм – слой осадков за теплые период года
hТ = 201 мм – слой осадков за холодный период года
ΨД = 0,8 – коэффициент стока для кровли (F = 5 га)
ΨД = 0,6 – коэффициент стока для асфальтобетонного покрытия (F = 19 га)
ΨД = 0,1 – коэффициент стока для газонов (F = 1 га)
ΨД = 0,62 – общий коэффициент стока дождевых вод
ΨТ = 0,7 – общий коэффициент стока талых вод
ΨМ = 0,5 – коэффициент стока поливомоечных вод
F = 25 га – площадь стока
FМ = 19 га – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке
m = 1,2 – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий
k = 150 – среднее количество моек в году
WД = 10 х 443 х 0,62 х 25 = 68665 м3/год
WТ = 10 х 201 х 0,7 х 25 = 35175 м3/год
WМ = 10 х 1,2 х 150 х 0,5 х 19 = 17100 м3/год
WГ = 68665 + 35175 + 17100 = 120940 м3 / год
2. Объем аккумулирующей емкости
W = 10 х hа x Ψmid x F
Где: hа = 6,5 мм – максимальный слой осадков за дождь
Ψmid = 0,916 – средний коэффициент стока для среднего дождя
W = 10 х 6,5 x 0,916 x 25 = 1488,5 м3
3. Максимальный суточный объем талых вод
Wт. сут = 10 х hс x Ψт x F х Ку
Где: hс = 20мм – слой талых вод за 10 дневных часов
Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега
Ку = 1 – Fy/F = 1 – 24/25 = 0,04
Wт. сут = 10 х 20 x 0,7 x 25 х 0,04 = 140,0 м3/сут
4. Расчетная производительность очистных сооружений
Qоч = W / 3,6х24 = 1488,5 / 3,6х48 = 8,61 л/с или 31,0 м3/час
Где: 48 ч – период переработки объема дождевого стока от расчетного

D_Trake
Забыл уточнить што перед входом в аккумулирующую емкость располагается распределительный колодец.
Подскажите как расчитать его объем. Или его объем вообще не важен??
InVinoVeritas
Насколько знаю важен не объем, а расходы в этом колодце, я сам с этим вопросом мучаюсь. Только у меня нет аккумулирующей емкости.
D_Trake
Цитата(InVinoVeritas @ 20.4.2010, 16:05) *
Насколько знаю важен не объем, а расходы в этом колодце, я сам с этим вопросом мучаюсь. Только у меня нет аккумулирующей емкости.


Да нет, как раз объем емкости и важен. А у вас площадь водосбора какая??
InVinoVeritas
Цитата(D_Trake @ 1.4.2010, 17:33) *
Забыл уточнить што перед входом в аккумулирующую емкость располагается распределительный колодец.
Подскажите как расчитать его объем. Или его объем вообще не важен??

А я подумал что " его "- это объем колодца? rolleyes.gif
У меня 15 га, с объемом резервуара все понятно. А у меня задача рассчитать очистные без резервуара bang.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.