Здравствуйте всем!
Хочу предложить к обсуждению схему ГВС с рециркуляцией, которая работает от обычной водогрейной колонки (с нормальной автоматикой естественно)
Линия ГВС ок 30м с нормальной теплоизоляцией.
Рециркуляционный насос работает по графику через таймер.
Мембранный бак ГВС 20л
Бойлер косвенного нагрева 300л
Колонка 24кВт (например BERETTA)
Насос контура колонки работает от термостата на бойлере
На контуре колонки мембранный бак 8л

Что скажете?
jota
Плохая идея.
Колонка предназначена для нагрева воды от 5 до 55*С протоком.
Для нагрева ёмкостного бойлера нужна температура 80*С и обратка 55*С.
Другая температура и другое количесво воды.
Serg Ivanov
Возможно, но зачем? Разве что лепить из того что было...