Sasha Пожарник
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где взять удельное сопротивление для стальных труб (ГОСТ 10704) В 5 СП есть удельная хор-ка (стр 74), но это не совсем то, на сколько я могу судить...

В приложенном файле стр. 72 (проектирование систем пож. тушения НПС) есть значение для 150 (0,00003065) трубы, так вот может знаете в каком справочнике искать остальные?
Young
а я вам в личке наврал, я знаю откуда эти цифры biggrin.gif
Sasha Пожарник
Спасибо за ответ-)))

Есть Справочник по гидравлике Большаков В.

есть у меня подозрение что это от туда

Буду искать книгу-))) cool.gif
Young
нет, это из Абрамова "Водоснабжение" 475стр.
Sasha Пожарник
А ссылку на книгу дадите?
Sasha Пожарник
Спасибо ОГРОМНОЕ-))) rolleyes.gif
Young
smile.gif незачто, совершенно случайно вспомнил, как на втором курсе делал курсовик по водоснабжению города и так же счита по этимсопротивлениям.
Serg Ivanov
Чем Таблицы Шевелёва не устраивают?
Spok_only
Цитата(Serg Ivanov @ 9.6.2010, 12:45) *
Чем Таблицы Шевелёва не устраивают?

Самое ценное в «Таблицах Шевелева» - это формулы, по которым составлены эти таблицы! Их я использую в своих программах!
Сейчас перед мной «Таблицы…» в редакции 1973 года. В табл.1 приведены величины внутренних диаметров, которые приняты при составлении таблиц.
Прошу откликнуться тех, кто при проектировании закладывал следующие типоразмеры стальных электросварных труб (которые приведены в табл.1):
ø121х3; ø140х3; ø168х4,5; ø180х4,5.
Прошу также откликнуться тех, кто сумел воспользоваться «Таблицами…» (не формулами!) при проектировании следующих (самых ходовых!) типоразмеров стальных электросварных труб:
ø108х3; ø127х3; ø159х4,5.
А для полиэтиленовых труб, прошу даже не откликаться, к примеру ПЭ100 (промежуточные упустил):
ø160х21,9; ø160х14,6; ø160х9,5; ø180х6,2 – как можно пользоваться «Таблицами Шевелева».
Может я чего то не понимаю?
Spok_only
Читаем стр.72 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ (НПС)», которую я скачал, используя ссылку из первого поста:
где A – расчетное значение удельного сопротивления для стальных и чугунных труб (определяется по справочному пособию и принимается для электросварных труб с диаметром уловного прохода 150 мм равным 0,00003065 …).
Смешно, ведь значение 0,00003065 – это для трубы 168х4,5 (смотри т.2 «Таблиц Шевелева»)
А для трубы 159х4,5 – А=0,00004182 (нетрудно посчитать по ф.8 «Таблиц Шевелева»), что в 1,36 раза больше.
Привожу значения А (для Q в л/с) для тех, кто не хочет (или не может посчитать):
Диаметр Толщина стенки А
102 х 3 - 0,00045432
102 х 3,5 - 0,00048053
102 х 4 - 0,00050856
108 х 3 - 0,00032839
108 х 3,5 - 0,00034618
108 х 4 - 0,00036512
127 х 3,5 - 0,00013769
127 х 4 - 0,00014399
133 х 4 - 0,00011070
159 х 4 - 0,00004037
159 х 4,5 - 0,00004182
219 х 5 - 0,00000714
219 х 6 - 0,00000751
219 х 7 - 0,00000791
Sasha Пожарник