Доброго времени суток, коллеги! Приобрели программу Zulu для наладки теплосети. Да вот напора категорически не хватает: просит 137м. Может кто работает с Zulu поможете?
Putivets
20.7.2010, 13:11
Форум официального сайта
http://www.politerm.com.ru/forums/index.phpТам тусуются пользователи программы и разработчики отвечают на наболевшие вопросы
смотрите пьезометр, там где есть большое падение напора, возможно там касяк или вы в исходных данных намудрили, коэффициенты зарастания например большие поставили, местные сопративления, размерность попутали труб или еще чего не так и т.д. Телепатов нет, так заочно вряд ли кто сможет помочь.