Полная версия этой страницы:
Игравлика
программа рекомендована для начинающих изучать гидравлику
пока реализован самый примитив, но может быть и до АБК кагда-нибудь дорасту
Вопрос о "Проценте открытия".
Похоже на то, что "100%" - это угол поворота 90*. Так и есть ?
это теоретический шаровый кран, с теоретической характеристикой
буква "n" это КПД????
нормальная картинка, можно даже ещё что-нибудь в таком роде))))
n - это процент открытия клапана
сейчас делаю тоже самое с регулирующим клапаном
Цитата
можно даже ещё что-нибудь в таком роде))))
у кого есть идеи - прошу озвучивать
Есть одна идея...
Когда-то я думал о том, как отказаться от трёхходового клапана и заодно сделать так, чтобы при увеличении тепловой нагрузки расход воды через котёл не уменьшался.
Для этого я в Excel'е вводил характеристики регулирующих органов (таблицы "угол поворота - Kv" или "процент хода - Kv") и насоса (таблица "напор-расход") . После приходилось подбором вычислять расходы.
Может быть, кому-то было бы интересно поиграться с такой "игрушкой" ?
P.S. Правда, у меня рассматривался несколько усложнённый вариант - 3-ходовой заменялся парой "ДПЗ и прямоходный клапан", причём клапан работал одновременно с ДПЗ при его поворачивании в секторе 60-80 градусов.
tiptop,я в Вашем расчете мало что понял, он узкоспециализированный или в котельных это распространенная тема?
я хочу реализовать наиболее общие примеры гидравлических схем, чтоб люди могли изучать гидравлику не просто аналитически, по формулам, а могли графически видеть как там что течет и изменяется
если хотите, я могу помочь с алгоритмами в вашем расчете, тем более, что желание развиваться у меня есть. я заметил, что Вы искали зависимость расхода насоса от потери давления в виде
ОКРУГЛ((-303,5*M2^2+182,2*M2+53,2);1)
но есть способ проще:
H = Hmax - s*G^2
где Hmax - максимальный напор насоса
s - сопротивление насоса
в Вашем случае характеристика насоса будет (H в м, G в м3/ч):
H = 0,8 - 0,000085*G^2
G = ((0,8 - H)/0,000085)^0,5
наблюдался "глюк", при открытии 64% график изчез. затем сколько ни пытался не повторялось. было бы неплохо, если б в схему можно было добавлять элементы с известным Kv.
да с той реализацией и график мерцал, я новую реализацию делаю
для добавления клапанов мне нужна не пропускная способность, а пропускная характеристика
может лучше сразу в программу клапана добавить?
присылайте клапана с характеристикой - я их сразу сразу заложу в программу и сделаю возможность выбора клапана
хотя хватит одной Kv, если характеристика стандартная
наверное лучше в программе сделать поле для ввода Kv и выбор характеристики...
кстати можно сделать чтоб и характеристики насоса интерактивно задавались
---------------------
и длина трубы... и диаметр... и кмс... )))
может попытаетесь сделать узел обвязки калорифера с двухходовым клапаном? так чтоб клапан можно было крутить, а насос якобы со скоростями или с частотником. все остальные элементы (кроме балансировочника) можно сделать с постоянным Kv.
да, можно попробовать,
но это уже в перспективе, пока с обычным регулятором бы разобраться...
а что, по-моему прикольно
На первой вкладке необходимо исправить грамматические ошибки.
Сделать так чтоб цифры можно было бы менять при помощи движения мышки вверх-вниз.
Цитата(vovan08 @ 31.1.2011, 8:01)

Сделать так чтоб цифры можно было бы менять при помощи движения мышки вверх-вниз.
колесом можно менять...
а перемещением самой мыши ведь неудобно большинству будет
Хитрый Лис
31.1.2011, 12:50
Что такое "z"?
при наведении курсора на поле ввода показывается всплывающая подсказка
z - это коэффициент кавитации
Здравствуйте Егор.
Я зарегистрировался недавно и до сегодняшнего дня в обсуждения не вступал.
Мне понравилась Ваша Игравлика, очень наглядно показывает изменение параметров в процессе регулирования,
обязательно продемонстрирую нашим слесарям. Но уж больно колечко простое.
Или с января игравлика усовершенствовалась во что то большее?
Поясните пожалуйста 2 вопроса:
1) кмс - это местные сопротивления?
2) зависимость z и % открытия клапана?
Заранее благодарен.
не усовершенствовалась, только то, что здесь
кмс - коэффициент местных сопротивлений
z не зависит от процента открытия
колечко простое - как раз на уровне моего знания гидравлики)))
svoroponov
22.5.2011, 10:07
А можно подобную программу сделать для линейных вентилей -зависимость колличества поворотов маховичка от расчётного Kv например для вентилей TA STAD и Comap ?
пока времени нет, да и желания особого тоже...
хотел сделать стояк одно/двухтрубный и посмотреть как закрытие одного термостата влияет на теплоотдачу других приборов
г-н Пырков говорил, что в однотрубном стояке заркрытие одного термостата вызывает увеличение сопротивления стояка, падение расхода в стояке и недогрев остальных приборов, сделал имитацию в экселе, но у меня получается, что увеличение сопротвления влияет незначительно, а тот факт, что вода не остывает в том приборе, где закрыт термостат существенно увеличивают теплоотдачу других приборов... вот и никак не могу выйти из тупика ищу ошибку у себя...)
а по вашим данным - что-то я сильно сомневаюсь, что у запорного навала равнопроцентная характеристика, а у данфосовского регулятора MSV даже не линенйная
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.