Rylskaya
Проектируется цех по производству мебели.Цех кат."В" пожаротушение 2х2.5 л/сек.Через стенку от цеха(стенка без дверей и не противопожарная) типа маленького АБК на 3 кабинета с отдельным выходом на улицу -как быть, не делать там ничего , только огнетушители, или там тоже буде 2х2.5
Serg Ivanov
Тоже буде.
ironserg
расход на пожаротушение считается на весь объем здания.
Rylskaya
Расход я так и посчитала, так получается, там коридорчик 2х2 в нем 2 ПК надо будет поставить даже если там нет никакой категории
ironserg
там можно и огнетушителями обойтись, в ПЗ как правило пишется "предусмотреть размещение переносных огнетушителей в местах возможного очана возгорания"...
Rylskaya
В цехе отгородили ,поставили кирпичную стенку, утеплили и сделали два помещение офисных и нач. производства.Маленький тамбур с выходом на улицу.И получается что там надо ставить 2 ПК по 2.5 л.Коридорчик 2х2.Противопожарную стенку там никто делать не будет.А если я хоть один там поставлю, наверно это не правильно будет ,но хоть логично.