Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет напора насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Grand
Уважаемые коллеги!
Возник вопрос по расчету напора насоса и большой спор!

Схема представлена на рисунке.
  • Отметка пола насосной станции: 0,000;
  • Высота эстакады: 20 м
  • Отметка потребителя: 4,м
  • Требуемый напор:45

В первом варианте: требуемый напор 65м +потери (все)
А во втором варианте: требуемый напор: 49 +потери (все)
Нужно ли учитывать высоту эстакады?
Какой правильный вариант.
Для меня правильный вариант -1
Vict
вариант два плюс всас...
twiggy
Подобных тем много. Попробуйте поиск. Длину участка, что идет вниз, при расчете потребного напора - вычитаем.
Grand
Цитата(Vict @ 15.3.2011, 16:55) *
вариант два плюс всас...


Порекомендуйте пожалуйста литературу
Vict
вверху ветки есть книгохранилище - выбирайте любую по насосам
aleksey_v
Автор, предлагаю вам решить следующие задачи:
1) При первом варианте в точке потребителя будет сколько метров водяного столба (потерями принебречь)?
2) При том же первом варианте в верхней точки эстакады сколько будет напора в метрах? А при втором варианте?

А про всас интересно. Что, зачем?
Vict
Цитата(aleksey_v @ 15.3.2011, 18:34) *
А про всас интересно. Что, зачем?
"внюхните", а потом посмотрите хде аукнится biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.