Полная версия этой страницы:
Схемы ППД
Руслан НВК
28.3.2011, 9:37
Помогите!!!!!!!!! Заказчик хочет сбрасывать пром-ливневые стоки на Установке подготовки нефти на очистку в ОГЖФ (предназначенный для пластовой воды) , для последующей закачки в пласт для ППД. Подскажите возможно ли это и какими нормами надо руководствоваться, ведь в ВНТП 3-85, сказано что возможно, но дождевой сток должен подвергаться очистке, так ОГЖФ может являться очисткой пром-ливневой воды???? Спасибо!
Timur_BB
28.3.2011, 14:19
Отталкиваться надо от требований к качеству воды исходной и требуемой для закачки. По сути ОГЖФ есть отстойник - сооружение мех. очистки воды. Далее надо смотреть технологическую возможность принять доп. объем сточных вод и в первую очередь по гидравлике.
Руслан НВК
29.3.2011, 7:38
Средняя концентрация загрязнения в производственно-дождевых сточных водах с проектируемой площадки составляет (п.3.22, ВНТП 3-85):
- механических примесей до 300мг/л,
- нефтепродуктов до 100мг/л.
Согласно ОСТ 39-225-88 : Допустимое содержание в воде мг/л:
- механических примесей до 50мг/л,
- нефтепродуктов до 50мг/л.
На установке стоит 2 ОГЖФ по 100 кубов, каждый. Расход ливневых стоков при максимальном дожде 1200 м3/час. Понятно, что объема ОГЖФ не хватит, но можно предусмотреть аккумулирующую емкость откуда насосом подавать воду в ОГЖФ?
Но также существуют жесткие условия на совместимость пластовой и закачиваемой воды. Например : не допускается присутствие СВБ в воде, предназначенной для закачки в пласты, нефть, газ и вода которых не содержат сероводород. Откуда вытекает вопрос: Есть ли в ливневом стоке сульфат восстанавливающие бактерии??
В самом дожде бактерий нет естесно. Но они могут смыться в сток где-нить с территории промплощадки

Теоретически вроде могут быть, по опыту не знаю. Бактериологический анализ провести сточных вод можно или воду озонировать-хлорировать, раз условия жесткие
По загрязнениям ВВ и НФПР тоже теоретически если отстаивать 2-3 часа, то результат может и быть до 50мг/л. Технологу надо уточнять. Характер взвешенных веществ, гранулометрию. Также характер НФПР. И естесно учитывать смешение с водами других категорий перед ОГЖФ.
Руслан НВК
29.3.2011, 14:02
Так для прохождения экспертизы, то что мы направляем ливневые стоки на очистку в ОГЖФ и далее в систему ППД, что будет являться обоснованием принятого решения? В принципе же получается нормам не противоречим?
Timur_BB
29.3.2011, 18:28
Что значит обоснованием? Экономическая целесообразность видимо. Вы у заказчика спросите, он же предложил. Нормам вы не будете противоречить если расчетами и техническими решениями покажете что их не нарушаете.