Juliana
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, решить дилему. В магазине мясной продукции запроектирован канал в полу для сетей водоснабжения. В канале располагаются сети водоснабжения жилого дома (магазин расположен на 1 этаже жилого дома) и сети водоснабжения магазина. Канал не обслуживаемый, закрыт сверху несъемными панелями. Люки съемные сделаны только в местах расположения задвижек на ответвлениях к стоякам. Есть ли какие-то нормы, которые разрешают делать такое решение. Комиссия прицепилась что весь канал не обслуживается. Трубы в канале полипропиленовые DN20 d20-63
Timur_BB
Интересно, а как были выполнены на канале несъемные панели? А вообще демонтировать можно все, смотря кувалда какая. Трубы же в штреки закладывают. Это же никого не смущает.
Juliana
Сделали сначала канал, проложили сети водоснабжения в канале, канализацию в полу, а потом залили весь пол, оставили только люки в местах установки фитингов и задвижек
Timur_BB
Весьма странно. Советую пойти по пути наименьшего сопротивления и заменить монолит на съемные панели.