В свое время не обратился к специалистам. Все хотелось сделать самому. И сделал. На ввод холодной и горячей воды установил фильтры грубой очистки http:.... 1\2" и водосчетчики. И начались проблемы. Холодная вода-это отдельная "песня". А вот что делать с водосчетчиком горячей воды не знаю. У нас по ночам частенько воды не бывает. А я заметил, что ротор водосчетчика вращается. Но вращается не каждый день, т.е. ночь. Чем это можно объяснить?

Правила форума:
8. Не рекомендуется давать ссылки на какие-либо сайты, если они напрямую не относятся к обсуждаемой теме. Публикуемые ссылки должны вести к самому источнику, а не к главной странице сайта.
Vict
подсос воздуха
sergeysilin
Так чтоже получается. Этот подсос мне несколько кубов намотает????
Jurius
а расстояния до (5диаметров) и после счётчика (2-а диаметра) выдержаны??? Такое ощущение что из за циркуляции воды, создаются завихрения и они вам ему и "накручивают" необходимо выдержать расстояния (5 диаметров до и 2-а после) чтобы ни какие колебания воды не могли вам его крутить. СНиП 2.04.01-85 "11.6. С каждой стороны счетчиков следует предусматривать прямые участки трубопроводов, длина которых определяется в соответствии с государственными стандартами на счетчики для воды (крыльчатые и турбинные) вентили или задвижки. "
nick2
очень редко эти расстояния выдерживают в квартирах, за панелью отделки, + редуктор, в тесноте существующего стояка...
подсос воздуха? если я правильно понял - при отсутствии воды (она ушла вниз по стояку) - воздух попадает в магистраль - счетчик крутится назад?
sergeysilin
С расстояниями я пролетел. Теперь понятно. А почему,действительно, счетчик не крутится назад? Он постоянно крутится вперед!!

Я так понимаю, что и холодная труба "поет" по той же причине. Хотя счетчик не мотает,,,,,
Vict
ребят, зря вы не читаете темы форума про счетчики...
расстояния диаметров не причем(они заложены в соединителях), так же как не причем и фильтр...
Любой счетный механизм(механический) начинает работать от приложенной энергии...

Автор - хотите реальной помощи - фоты узла(всего водоснабжения) в студию!
Наверняка у вас еще накопительный водонагреватель и смеситель с "лягушкой".
buritong
У большинства счетчиков до 50-го диаметра (фланцевое присоединение), поставляемые в комплекте присоединители (патрубки с накидными гайками) сотавляют достаточную длинну для работы прибора. Это по паспорту.

Вам, для решения проблемы необходимо обратные клапана пружинные поставить - никакого "обратного тока". Грамотные установщики их и так на поквартирные приборы ставят.

В магазине сказать обратный клапан подпружиненный для вертикальных участков.
Jurius
Цитата(Vict @ 30.3.2011, 23:45) *
ребят, зря вы не читаете темы форума про счетчики...
расстояния диаметров не причем(они заложены в соединителях)

скажу честно, не читал.

вот на ресурсе нашёл http://www.pribor-service.ru/c.php?id=1629

"при установке водосчетчика после отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и других устройств непосредственно перед ним необходимо предусмотреть прямой участок трубопроводов длиной не менее 5 Д, а за счетчиком - не менее 1 Д, где Д - диаметр трубопровода. Прямой участок трубопровода перед водосчетчиком с Ду=15-40 мм не требуется, если он монтируется с комплектом поставляемых заводом - изготовителем присоединителей специальной конструкции, стабилизирующих поток воды. При нарушении условий монтажа появляется дополнительная погрешность счетчика;"
значит бывает, что не заложенны, так что всё от самого водомера зависит.

Автору предлагаю следующее решение, это закрыть вентиль после счётчика и посмотреть его поведение, если будет крутиться значит это всё же от не соблюденных расстояний. Так же попробовать закрыть вентиль до счётчика, а после открыть (чтобы убедиться в отсутствии тока воды в вопросе об обратном клапане).
Vict
Jurius, без обид... не стоит предлагать автору то в чем вы не разбираетесь smile.gif
Jurius
Цитата(Vict @ 31.3.2011, 12:26) *
Jurius, без обид... не стоит предлагать автору то в чем вы не разбираетесь smile.gif

Ни каких обид, но давая советы (про прямые участки) я руководствовался СНиП "внутрянка", а по поводу закрытия вентилей (это ноу хао я придумал исходя из логики определения место положения"приложенной энергии..." при отсутствущем водоразборе).