Согласно СНиП 2.04.01 пункт 14.5:
"14.5. В местах прохождения вводов водопровода фундаменты следует заглублять не менее чем на 0,5 м ниже лотка трубопровода."
Это расспространется и на выпуски, согласно пункту 21.2.
В справочнике проектиовщика похожее:
"В местах прохождения труб через фундаменты последние необходимо заглублять не менее чем на 0,5 м ниже основания трубопровода"
Архитекторы заглублять отказали, соответственно я понимаю что мне нужно поднимать выпуск на 0,5 м от плиты или как?
Если поднять до этого уровня, то заложение трубы получается всего 375 мм до верха трубы, хоть и будет в канале, но все равно слишком высоко.
Что посоветуете и правильно ли я понимаю пункт СНиПа 14.5 об 0,5 метрах, или имется ввиду чтото другое и я могу опустить трубу.
Заранее спасибо