Arsenikum
20.5.2011, 16:34
Кто нибудь сталкивался с подготовкой воды со следующим хим анализом:
Ц = <100
Мутность = 2,1 мг/л
Fe+2= 6 мг/л
Feобщ=12,3 мг/л
Мn= 1.05 мг/л
Окисляемость = 4 мгО/л
рН= 6,3
Остальные параметры в рамках "Питьевая вода", вода полностью прозрачна на выходе скважины (кроме цвета). Глубина скважина более 92 м, с той же глубины идет фильтрация в колонну скважины. Чем может обусловленно остальное железо, кроме 2ух валентного? Что можете посоветовать?
низкий разбор со скважины. вода уже прореагировала с воздухом, окислилась
неправильный отбор пробы, в бутылке был воздух, пока довезли до лаборатории, железо окислилось.
проверьте на кремний.
статический/ динамический уровень в скважине?
глубина погружения насоса?
рабочая скважина или стоит и ждет своего часа?
Arsenikum
20.5.2011, 16:53
Пробу сам отбирал, в лабораторию привез в холодильничке , была без хлопьев. заказчику тоже вначале не поверил. Прокачивали сважину перед отбором 7 дней по 8 часов, перед отбором 15 минут сливали. Статический уровень - 43 метра, динамику никто не мерял, сам насос на - 85 м. Режим был убогим, откачка происходила в 40 м3 ёмкость раз в месяц. Активный кремний 3,6 мг/л.
Мда-а...
глубина присутствует, контакт с воздухом исключаем, отбор по правилам, человеческий фактор в виде лаборанта удалим.
Если бы скважина была мелкая, свалил бы на влияние поверхностных вод, весна и т.д.
кремневка не влияет.
цветность? железо в органике (органическое железо)
проверьте сульфаты, хлориды.
сульфат железа и хлорид железа - растворимые формы.
обычный случай - коллоидное железо, чаще встречается в условиях низкой жесткости , низкой щелочности, рН - низкий
коллоидное железо - трехввалентное, не растворенное, не фильтруется через механику, частицы менее 1 мкм, дает цветность воды, не отстаивается. обычное дело для северных и болотистых (торфяных) вод
Arsenikum
20.5.2011, 17:40
Я то прикинул, что гипохлоритом натрия загасить это всё. Но если это органика то чем ловит её куски ? Про коллоид слышал, читал(и конкретного ответа нигде не видел), и в практике своей не встречал. Не хочется эксперименты ставить(((
Сульфаты всего 3,16, а вот хлориды 57,32 мг/л.
гипохлорит Вам поможет, марганца много. воздухом его не возьмете.
коллоиды гарантировано снять можно коагулянтом и ультрафильтрацией. органика и цветность тоже снимется. для коагуляции необходима реакционная емкость, время для контакта.
все это делается перед осадочным фильтром, загрузку подберете , сообщите. можно в личку, скажу, что лучше.
для ультрафильтрации необходим осадочник все равно, для защиты мембраны.
Skorpion
20.5.2011, 21:40
Цитата(nick2 @ 20.5.2011, 18:55)

сообщите. можно в личку, скажу, что лучше.
Зачем в личку? Некоторым интересно на форуме.
кто знает, вдруг сочтут за рекламу. хотя я не продавец, а потребитель такого товара, и хвалить-ругать его могу только из своего опыта применения.
информация по делу рекламой не является. по краймере на этом форуме.
Arsenikum
22.5.2011, 8:58
Да вот так собственно и прикинули... Спасибо за совет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.