alexander1
22.5.2011, 9:16
Всем привет, никто не сталкивался с задачей мониторинга прецизионных кондиционеров Liebert? В поставке пришли устройства HiLON, но никак не могу добавить их в проект lonmaker. Пишет "failed to update". Nodeutil их видит, но пишет что не может связаться с ними.Сначала думал на линию связи, но даже если подключившись напрямую (2 м) пытаешься добавить устройство, то все равно выдается ошибка. Может был у кого опыт?
Пока у Hilon адаптера не появится связь со стороны хиронета - нейрон чип висит и на сетевой менеджмент со стороны Lon'a не отвечает. Подключите адаптер к кондиционеру и убедитесь, что загорелся зеленый индикатор.
пишите подробнее == всем же интересно