Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водоснабжение турбазы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
alizi
Добрый день. Проектирую водопровод протяженностью 2,5км в сельской местности (1,5км по селу и еще 1км до турбазы). Давление в водопроводе накачивают 2 раза в неделю до 4 атм. Водопровод питает улицу, данных по расходу воды и кол-ву жителей нет, данных о напоре в точке подключения тоже никто предоставить не может. У меня при расходе 2,76л/с (5,4 м3/час) и рекомендуемых скоростях получается пластиковая труба диам.75, но при этом потери напора получаются большие, по Шевелеву 21м/км и это еще без учета геометрической высоты и местных сопротивлений. Боюсь что даже если просчитаю трассу полностью, с учетом села, напора не хватит. Действительно ли появляется необходимость проектировать насосную станцию или для таких случаев есть другие методики расчета.
Timur_BB
занавес((
Цитата
Действительно ли появляется необходимость проектировать

абсолютно никакой
Цитата
или для таких случаев есть другие методики

есть. ехать в сельскую местность или учиться
alizi
я вообще-то за помощью обратилась. К сожалению, не все такие умные как вы.
Timur_BB
Хотите конструктивно - пишите конструктивно.
что вы имеете ввиду под этим:
Цитата
Давление в водопроводе накачивают 2 раза в неделю до 4 атм.

если нет данных о водопотребителях, откуда у вас взялось 2,76л/с?
диаметр больше - потери меньше. никто вас не заставляет 75ую ложить.
без схемы и требований к напорам говорить не о чем
alizi
Ошиблась с цифрой, расход 3,15 л/с это расход по турбазе, которая будет подключена в конце села. А что творится в селе, можно будет посчитать только примерно. Фильтрационная станция поднимает давление в сети только 2 раза в неделю. А за то, что пишу не конструктивно прошу прощения, по другому пока не получается, еще месяц назад я делала только внутрянку ОВ. Схемы пока нет, завтра будем делать съемку и согласовывать трассу, но при этом от меня хотят услышать хватит ли давления в сети и какие подводные камни могут обнаружиться.
Dima_UA
а остальные дни как с давлением?

подводные камни - пожаротушение.....
правильно посчитаны расходы секундные, суточные?

ТУ запрашивайте
nick2
Что делают два раза в неделю?
подкачивают гидроаккумулятор? (ничего себе объемчик!?),
наполняют башню ( 40 м?!) ?

будете делать съемку, так спросите как это физически происходит
Цитата
Давление в водопроводе накачивают 2 раза в неделю до 4 атм.

тогда может на одном языке говорить будем. rolleyes.gif

alizi
Давление создается водонапорной башней.
Dima_UA
4 м от ВБ?
nick2
Если водонапорная - то никак не 40 м (если гор рядом нет).
скорее 4 м.
Если потянете свой водопровод от башни (не заходя в село) - ставьте свой насос на ветку под башней.

Если от Вашего трубопровода будет питаться село, проверьте уклоны, перепад высот по местности (т.е. будет ли вода вообще поступать на турбазу) и поставьте насос на выходе, на самОй турбазе.

Другой вариант - установка на турбазе накопительной емкости необходимого объема. емкость заполняется остаточным давлением из трубопровода, скорость заполнения считайте из расчета суточное потребление за 10-12 часов (из этой скорости - считайте трубопровод), соответственно объем емкости (я обычно беру 2 часовых расхода), автоматика на перекрытие воды при заполнении, из емкости насос II подъема качает на турбазу.

не забудьте,что у Вас будут душевые и проч. и проч. , Вам НУЖЕН нормальный гарантированный напор. Который летом, по вечерам, при поливке огородов не снизится.
alizi
У нас ведь как обычно добиться изначально необходимых данных и сведений очень трудно ((( Но обещают все же напор 4 атм. Подскажите я правильно понимаю? При пластиковой трубе диам. 63, расходе 2,76 л/с, протяженность трассы 2,5 км, перепаде высот 8м и с желаемым напором на турбазе 10м, т.е. даже без потерь на местные сопротивления мне необходимо как мин. Н=2,5*44+8+10=128м. В данном случае нужно решать с заказчиком либо устанавливать насосы либо перекладывать трубу на 100 диам? Не судите строго плиз, я только учусь
Timur_BB
1.Решите вопрос с водонапорной башней и схемой в целом. Если данных получить не можете - от заказчика получите технические условия на подключение. Что в такой-то такой-то точке они обеспечивают давление 40м.в.ст. и дают требуемый расход (к ТУ должен быть план с раположением сети. На нем должна быть указана точка подключения. Должны быть данные заглубления сети и ее характеристики.).
2.Рассчитывать потери напора нельзя, пока у вас нет плана сети, схемы водоснабжения, потребных расходов (всех!! и села тоже) и напоров абонентов.
3.Диаметр трубопровода будете подбирать не только из принципа выбора по экономичным скоростям, но и с условием снижения общих затрат (имею ввиду необходимость в повысительной НС). Необходимо проверить при минимальных скоростях (наибольших диаметрах) удается ли обеспечить всех водопотребителей требуемым расходом и напором. Если не удается - попытайтесь решить вопрос с Заказчиком по схеме водоснабжения до точки подключения. Если там стоит ВБ и после нее повысительная НС, которая также проектируется или технически может давать больший напор, то решите вопрос с повышением давления в сети в точке подключения до требуемого. Это будет вполне вероятно дешевле, чем строить дополнительную НС.
alizi
Проектировщика сможет понять только проектировщик! Я тоже пыталась объяснить, что при имеющихся данных не могу ответить будет вода или нет на турбазе. Сделали съемку, данные еще обработать не успели, тех.условия еще не выданы, рассказали только на словах. Но большие боссы решили, что турбаза должна открыться 30 мая. Завтра высылают бригаду рабочих прокладывать трассу. Но вроде как нашли другую заброшенную ветку её и будут восстанавливать, правда не факт что так и будет. Какая ситуация там я не знаю, буду ждать дальнейшего развития событий. СПАСИБО ВСЕМ КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ ЗА ТЕРПЕНИЕ И СОВЕТЫ!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.