a.d.zakharov
24.5.2011, 16:22
Суть проблемы. 22-х этажный жилой дом, жилец живет на последнем этаже, это вторая зона ГВС (розлив ГВС верхний). ХВС разводка нижняя...
Короче он вешается, не может помыться нормально... Давление во второй зоне 10 ати.
Ребята, дайте совет что делать мне с ним...
Timur_BB
24.5.2011, 17:21
Серьезно? Зачем во внутрянке такое давление?
Как хорошо регулятор давления после себя, как вариант местное сопротивление (оно сгладит, но перепады все равно будут). Подобные темы уже поднимались. Поищите по форуму. Там внутрянщики глубоко копали.
Считаем циферки.
22 умножаем на 3 м.= 66 и добавляем эти 10 ати. имеем 170 метров вод. столба. Окудова такое? Если только по соседству построили еще пару, тройку домов такой же этажности, реконструировали ЦТП, а жителей в этих новых домах пока нет и расход туда не идет и насосы работают не в той нужной проектной рабочей точке, а в вынужденной. Т.е. ситуация на "до появления жителей всех расчетных". Поставьте КФРД на вводе в квартиру жителю и получите нужно- и недорого и спасет. По мере заселения дома давление упадет до нужного 5-7 м.в.с. и снимут КФРД.
А в ЦТП делать ничего не дадут- он совсем у другого хозяина и там уже все стоит и расчитано так, как будто эти новые соседние дома заселены и тратят воду до одури.
Или в еденицах измерения очепятка- может таки 10 м.в.с.? Что совсем не 10 ати.
Да и что совсем много на потери - скорее таки опечатка в еденицах.
Цитата
У жильца на последнем этаже скачет давление, Нужна помощь
К кардиологу.
а если серъезно, давление снижают редукторы.
расходы калибруют шайбами.
еще можно добавить термосмеситель, отрегулировав его на 40-45 град.
Serg Ivanov
25.5.2011, 8:37
Регулятор давления + термостатический смеситель для душа.